Компания СЭА возобновила продажу автоматического переключателя фаз ФК-1!
- Номинальное фазное напряжение 220 В
- Частота сети 45-55 Гц
- Стандартный диапазон рабочих напряжений сети 220В ± 20 %
- Расширенный диапазон рабочих напряжений сети 220В ± 27%
- Наличие возврата на приоритетную фазу при Тб = 10с - ДА
- Наличие возврата на приоритетную фазу при Тб = ∞ - НЕТ
- Время повторного включения без задержки 1сек
- Время повторного включения с задержкой 300сек
- Фиксированная задержка переключения ( отключения) по UMIN 10 с
- Время переключения на резервные фазы - не более 0.2 с
- Гистерезис ( коэфициент возврата) по напряжению 5 В
- Точность определения порога срабатывания 3 В
- Коммутируемый ток (активный) выходных контактов, не менее 40 А
- Допустимое долгосрочное напряжение на входных клеммах прибора 0 - 430 В
- Допустимое кратковременное напряжение на входных клеммах прибора 450 В
- Потребляемая мощность ( под нагрузкой) - не более 4 ВА
- Коммутационный ресурс выходных контактов:
- Под нагрузкой, не менее 100000 раз
- Без нагрузки, не менее 1000000 раз
- прибора - IP40
- клеммника - IP20
- Климатическое исполнение УХЛ 4
- Диапазон рабочих температур -40 +60 ° С
- Температура хранения -40 +70 ° С
- Масса, не более 0.4 кг
- Габаритные размеры: 138 х 90 х 65 мм
- Монтаж на стандартную DIN - рейку 35 мм
По вопросам приобретения обращайтесь в Компанию СЭА по телефону (044) 291-00-41, e-mail:
info@sea.com.ua