   Возникла необходимость сделать заземление электроплит 9-ти этажного здания.
Прокладка заземляющего проводника с верхнего этажа вниз возможна только по фасаду здания.
Имеет ли кто-то опыт подобных работ ?
   Возникает несколько вопросов:
1. Как это в принципе ?
2. Какие требования к проводнику (шина или катанка), способ крепления ...
Есть еще несколько других вопросов. Прошу помочь.   :)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это реконструкция здания?

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards
Нет, просто жильцам нужно заземлить электроплиты (и, возможно, электробойлеры). Здание ~ 1985 - го года постройки.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
электроплит 9-ти этажного здания
Здание ~ 1985 - го года постройки.
Чё, газ вырубили?

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards
Чё, газ вырубили?

Вопрос то не в этом.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
vladzt дом раньше был на газе?

Пусть если что меня поправят более опытные товарищи но по мне здесь вытекает небольшая реконструкция сетей. Дом 1985 года REN проводник я бы разделил во ВРУ на РЕ и N. Если дом был на газовых плитах то пересчитал бы нагрузку и проверил бы стояки + аппараты защиты во ВРУ. Если вытекает замена стояка то меняем стояк чтобы все сети не перетягивать отдельную группу от этажного щита на плиту (3х6мм2). hmmmm. А насчет пускать стальную полосу по фасаду и на нее выводить..даже не знаю :-[

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vladzt, изначально, даже в домах построенных до 85года, если на кухне стояла розетка для электроплиты, то она шла с заземлением, а плиты шли примерно с такими вилками

РЕ идет от этажного щита.
« Останнє редагування: 09 Грудень 2013, 13:29:15 від Сугор »

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Как это в принципе ?
Вопрос решается просто, но дорого - система заземления и молниезащиты по ДСТУ EN 62305-3:2012: на кровле мелаллическая сетка, токоотводы с шагом по 10 м, несколько горизонтальных поясов и заземление по периметру. А потом присоединяйтесть к токоотводам  :)
   2. Какие требования к проводнику (шина или катанка), способ крепления ...
Требования - в нормативной документации по молниезащите и в гл.1.7 ПУЭ. Решения по креплению есть у любого из производителей молниезащитных устройств.

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards
Вопрос решается просто, но дорого - система заземления и молниезащиты по ДСТУ EN 62305-3:2012: на кровле мелаллическая сетка, токоотводы с шагом по 10 м, несколько горизонтальных поясов и заземление по периметру. А потом присоединяйтесть к токоотводам  :)

Супер,  Bow примерно об этом и ведется речь.
Но немножко уже, т.е. только заземление.
Планируется сделать токоотводы из оцинкованой катанки 8 мм по фасаду здания и соединить токоотводы с новым контуром заземления по периметру здания.
И зайти внутрь помещений на каждом этаже для подсоединения заземляющей клеммы электроплит и бойлеров.
Как Вам такое решение ?

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интересное решение.. Ток от удара молнии во внешнюю систему молниезащиты будет идти кратчайшим путем в землю и паралельно заходить в каждую квартиру на плиту  =-0

Если я правильно понял, то Вам нужно сделать защитное заземление, тоесть РЕ проводник.., мое мнение - ответ № 6 наиболее правильный
« Останнє редагування: 09 Грудень 2013, 15:08:10 від Sergik »

Offline vladzt

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Безпека Профи
    • Awards
...Ток от удара молнии во внешнюю систему молниезащиты будет идти кратчайшим путем в землю и паралельно заходить в каждую квартиру на плиту  =-0
Внешняя система молниезащиты не выполняется. Только заземление.
Если я правильно понял, то Вам нужно сделать защитное заземление, тоесть РЕ проводник.., мое мнение - ответ № 6 наиболее правильный
Вы правильно поняли. И ответ №6 просто супер.
Но, к сожалению, РЕ который идет от этажного щита поврежден на 90%, а в помещениях сделан ремонт, который не позволяет восстановить целостность кабеля от щита до розетки.
Поэтому и возник вопрос.
Кстати, спасибо за отклики.   beer

oipop

  • Гість
У меня дом 1983 г. постройки, панельный, электроплиты, газа нет, система TN-C. В качестве заземляющего проводника, а так же ДСУП, стальная полоса торчащая из пола (в ванной, туалете, кухне), к ней нужно подключать заземление плиты, ванны, стояки хол и гор воды. Предполагаю что стальная полоса приварена к металлической сетке жб плиты.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vladzt, вопрос другого плана: это проект реконструкции дома? (перевод из газовых плит на электрические)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но, к сожалению, РЕ который идет от этажного щита поврежден на 90%, а в помещениях сделан ремонт, который не позволяет восстановить целостность кабеля от щита до розетки.
Поэтому и возник вопрос.
Кстати, спасибо за отклики.   beer
[/quote]
Не проще и не дешевле его буде заменить? Я понимаю протяжка по этажу потом в квартире, но и так в квартире дырки придется делать чтобы вывести все на полосу hmmmm

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vladzt,  ДБН В.2.5-23:2010 п.4.58 Для підключення стаціонарної однофазної електроплити слід встановлювати штепсельну розетку на струм 40 А з захисним контактом для приєднання РЕ-провідника. Живлення цієї розетки слід здійснювати окремою лінією від квартирного щитка. Величину розрахункового навантаження рекомендується приймати 7 кВт.

 