Если РП в Киеве - то Киевэнерго требует устанавливать минимум по 5 свободных ячеек на каждой секции. А вообще - необходиом начертить схему и согласовать с Десятником.
А.С. (который Десятник) требует как правило РП на 22 ячейки.
А если еще будут предусматриваться в нем несколько выносных трансформаторов, то и учет по 10 кВ, а это еще 4 ячейки.
А вообще, из практики общения с ним, могу заметить, что количество резервов нужно каждый раз обсуждать с ним, и он в каждом конкретном случае говорит сколько ему нужно. Я так понимаю, он это говорит исходя из того где, в каком месте располагается будущее РП, и какая там есть перспектива развития. Если же РП - абонентское, и в ближайшее время не будет передаваться на баланс Киевэнерго, то мы ставим 2 резервные ячейки (по 1 на каждой секции), а все остальное помещение - резервные места. Впрочем последнее слово в этом случае все равно остается за заказчиком и его кошельком