Ув. проектировщики, прошу помощи в такой ситуации. В промышленном помещении на 1 этаже(подвала нет) расположена щитовая. С ней по соседству 2 помещения - взрывоопасное категория В и инвентарная. Т.е проход кабелей возможен только через инвентарную 9коридора тоже нет).
??? Возможно ли сделать стояк и выход через перекрытие в инвентарной (в щитовой стояк сделать не получается). инвентарная - нормальной категории по взрыву и пожару)
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, Не совсем понятна задача, что нужно подключать? где находится оборудование

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
Не совсем понятна задача, что нужно подключать? где находится оборудование
Оборудование находится на 2,3,4 этажах. сделать стояк в щитовой нет возможности, т.к. при переходе через перекрытие попадаешь прямо посредине помещения выше.Коридора на 1 этаже тоже нет. По соседству со щитовой расположена инвентарная. Есть такой вариант -поставить ВРП в шитовой, от него на лотке перейти кабелями в инвентарную и уже из инвентарной выйти через перекрытие наверх - это получается идеальное место для стояка.
Вопрос в следующем:
 - можно ли так делать?
 - или стоит отгородить кабельный коридор, в месте где будет проходить лоток(это плохой вариант, т.к. нужно менять архитектуру)?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electric
- можно ли так делать?
Я бы делал, не вижу причин чтоб нельзя бы так было делать.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
по моему, никаких проблем
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, Все зависит от категории помещения (инвентарной), если оно пожароопасное, то нужно выполнить оределенные мероприятия (стояк в газоводопроводной трубе)

oipop

  • Гість
Присоеденияюсь к Сугор. Конечно транзитные кабели прокладывать через помещения нельзя, но в газоводопроводной трубе можно.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: oipop
онечно транзитные кабели прокладывать через помещения нельзя, но в газоводопроводной трубе можно.
Зачем в водогазопроводной? Это же невзрыво - и непожароопасное помещение?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

oipop

  • Гість
По ПУЭ да, это непожароопасное помещение, но пожарники в первую очередь ставят датчики в кладовых и инвентарных помещениях т.к. "не контролируемое" возгорание происходит именно там. Поэтому лучше защитить питающую линию "получше". ::)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, Реально под В-ПІІа можно подвести практически любое помещение.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю