Автор Тема: Захист лінії  (Прочитано 5165 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Захист лінії
« : 19 Листопад 2013, 17:10:53 »
Значить така ситуація!!!
Є карєр де видобувають глину каолін. На відстані 750 метрів   встановлена КТП 10/0,4 кВ. Від   КТП до місця де стоятиме центробіжний насос протянута лінія з  чотирох жильного СИПА   для відкачування води з даного карєру.

 САМЕ ПИТАННЯ
 Якими  технічними засобами захисту мае бути обладнана  дана лінія.

 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Захист лінії
« Reply #1 : 19 Листопад 2013, 17:34:06 »
На КТП-аппарат защиты (автоматический выключатель или предохранители), на ВЛИ-0,4 кВ возле КТП для защиты КТП-разрядник. Около насоса, ящик управления с автоматическим выключателем, пускателем и кнопками управления. При переходе на конце ВЛИ провода СИП в кабель-разрядник. Выполнение заземления ВЛИ и насоса, а также молниезащиту ВЛИ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Захист лінії
« Reply #2 : 20 Листопад 2013, 08:12:58 »
Дякую за відповід. Всі засоби захисту що ви перерахували вже встановлено.  Незрозоміло для мене лише одне як виконати 0 захист даної лінії, по словам одного з директорів РЕМУ має бути такий захист, але як я розумію в такому випадку має бути пяти жильний СІП а вісить вже читирох жильний. Чому 0 захист бо роботи в карєрах відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.

 
 Який вихід з даної ситуації.
 хелп а то давно  :wall: :wall: 
« Останнє редагування: 20 Листопад 2013, 08:14:39 від Лаврентий »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Захист лінії
« Reply #3 : 20 Листопад 2013, 11:49:14 »
   На останній опорі ПЛІ необхідно виконати повторне заземлення РЕN провідника до вводу на щит керування, в якому виконати розділ РЕN-провідника на N-нейтральний і РЕ-захисний і вже в щиті керування, якщо потрібно, встановлювати 4-х полюсний автоматичний вимикач захисту (L1;L2;L3;N), а РЕ використовувати згідно вимог ПУЕ як захистний провідник.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Захист лінії
« Reply #4 : 20 Листопад 2013, 12:19:11 »
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Захист лінії
« Reply #5 : 20 Листопад 2013, 12:36:10 »
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Для цепи 0,4 кВ не подскажете тип ТТ нулевой последовательности и реле тока.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Захист лінії
« Reply #6 : 20 Листопад 2013, 13:10:02 »
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Для цепи 0,4 кВ не подскажете тип ТТ нулевой последовательности и реле тока.
трансформатор тока ТЗЛМ-1; токовое реле РТ-140/0,2 или РТЗ-51
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Захист лінії
« Reply #7 : 20 Листопад 2013, 13:18:16 »
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Прошу прощения, никогда не сталкивался с требованиями к шахтному оборудованию и данным объектам, но вопрос: 1) появится ток на ТТ и сработает токовое реле, если РЕN проводник ВЛИ несколько раз повторно заземлен до ТТ установленного на КТП?
              2) как насчет требований ПУЕ запрещающего устанавливать коммутирующие аппараты в цепи РЕN проводника?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline gera_kirill

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ГП "Днепрогипрошахт"
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Захист лінії
« Reply #8 : 20 Листопад 2013, 13:51:08 »
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Прошу прощения, никогда не сталкивался с требованиями к шахтному оборудованию и данным объектам, но вопрос: 1) появится ток на ТТ и сработает токовое реле, если РЕN проводник ВЛИ несколько раз повторно заземлен до ТТ установленного на КТП?
              2) как насчет требований ПУЕ запрещающего устанавливать коммутирующие аппараты в цепи РЕN проводника?

1) неважно сколько раз заземлен PEN до ТТ
2) А PEN рвать и не нужно. трехполюсный автоматический выключатель
когда Бог закрывает перед тобой дверь - он открывает бутылку шампанского

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Захист лінії
« Reply #9 : 20 Листопад 2013, 15:55:54 »
дякую панове за допомогу.
 втикну    диференціальний L1 L2 L3  N автомат необхідного амперажу тай буду чекати інспекторів з енергонагляду.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю