номинал дифавтомата
« : 04 Травень 2010, 20:17:41 »
Есть насос для бассейнеа мощностью 1,3кВт, какой ДА поставить , 30мА или 100мА???
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #1 : 04 Травень 2010, 20:23:45 »
вообще-то для трехфазного двигателя дифавтоматы не ставят

Offline elwlad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #2 : 04 Травень 2010, 20:27:30 »
Двигатель насоса 1-фазный или 3-х фазный?

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #3 : 04 Травень 2010, 20:29:02 »
220 В, извиняюсь что не уточнил сразу....
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #4 : 04 Травень 2010, 21:22:25 »
Для стационарных токоприемников диф.автоматы не ставят. а вообще расчет выполняется в соответствии с ДНАОП 0.00-1.32-01, где суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в номинальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО.
Ток утечки электроприемников принимается из расчета 0,3 мА на 1А тока нагрузки
К примеру ток 7А, а провод 20м, тогда:
0,3х7=2,1мА, и
Ток утечки сети принимается из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного провода
20х2мкА=0,2мА

2,1 + 0,2 = 2,3. что 2,3х3=6,9мА, т.е. УЗО с током утечки 10мА.
PS это если потребуют расчет, а вообще конечно лучше 30мА, для надежности от ложного срабатывания
« Останнє редагування: 04 Травень 2010, 21:25:55 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline elwlad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #5 : 04 Травень 2010, 21:42:27 »
Согласен с Sergey U.Только наш ДНАОП в России не "ходит",хотя расчеты правильные.
ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). "Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током".

В п. 412.5.1. указано: "Применение устройств защитного отключения с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, считают дополнительной мерой защиты от поражения электрическим током в нормальном режиме в случае недостаточности или отказа других мер защиты".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #6 : 04 Травень 2010, 22:19:28 »
Цитата: elwlad
хотя расчеты правильные.
elwlad, те же цифры имеются и в Российском ПУЭ
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline elwlad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 24
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: номинал дифавтомата
« Reply #7 : 05 Травень 2010, 13:04:49 »
Все правильно Generator.Все или почти все нормативы и правила ,что в России или в Украине написаны в соответствии со стандартами МЭК.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: