Автор Тема: Как можно контролировать оборудование и линию оповещения?  (Прочитано 3447 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Лександр

  • Гість
Поставлена задача: - Предусмотреть передачу сигнала о неисправности линии оповещения людей в систему пожарной сигнализации собственника (выкупившего часть пом. в большом комплексе) через адресный расширитель, с последующей трансляцией в центральную систему пожарной сигнализации здания.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и? Хорошая задача.

Лександр

  • Гість
Так как её можно контролировать, если используется усилитель мощности "Октава-80Б"? Я не нашёл у данного усилителя контактов, позволяющих контролировать линию. Может я чего то не понимаю и следует контролировать линию до усилителя?

Offline Илья

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 155
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Паспорт на «Октава – 80Б»
1.1 Усилитель линейный «Октава – 80Б» (далее - усилитель) используется в
составе Комплекса технических средств системы оповещения (КТС) «Октава» совместно
с Прибором управления оповещателями ПУО «Октава-80Ц» (далее – прибор).
Предназначен для наращивания мощности ПУО «Октава-80Ц».....
Внимание! Для обеспечения контроля линии связи с оповещателями необходимо:
- соблюдать полярность входных и выходных сигналов линии связи,
- в конце линии связи последнего усилителя установить резистор 10 кОм, 0,5 вт

Паспорт на ПУО «Октава-80Ц»
Каждая линия трансляции имеет свой
контроль состояния на обрыв или короткое
замыкание с индикацией на лицевой панели прибора.
Читайте паспорта, разбирайтесь...позвоните производителю.

« Останнє редагування: 25 Листопад 2013, 13:08:22 від Илья »

Лександр

  • Гість
Прибором управления оповещателями ПУО в данном случае является не "Октава-80Ц", а  "Интер-М". Есть ли на усилителе "Октава-80Б" клеммы сухих контактов контроля питания и линии оповещения?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю