А почему в шкафах не предусмотрен фиксаторы для кабелей? Получается все висит на контактах присоединения. Вес вводного кабеля может быть не маленьким.
В СПМах никогда не видел....
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, так кроме СПМов есть варианты других шкафов от производителя. Да и не видел, не значит, что правильно. А то получается кабель заходит снизу и идет наверх, и ничем не закреплен, а держится на верхних губках рубильника

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Крепление кабелей тут не так строшно...вот где опасность главная:
почему группы предохранителей несоосны(нижняя в стороне от верхних,ровно на один предохранитель)? Вы знаете чем это может грозить? Кто-то может лишиться жизни.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот где опасность главная:
Цитата: uksusXIII от 14 Ноября 2013, 11:48:47 am

    почему группы предохранителей несоосны(нижняя в стороне от верхних,ровно на один предохранитель)? Вы знаете чем это может грозить? Кто-то может лишиться жизни.
uksusXIII, "раскрой" шире, для теоретиков :-[...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, "раскрой" шире, для теоретиков :-[...
Кабели на группы в СПМах садят в строгой вертикальной плоскости...То есть верхний первый предохранитель -фаза "А",средний первый предохранитель-фаза "В",нижний первый предохранитель-фаза "С"(одного и того же кабеля!).   Следующий фидер СПМа-это второй предохранитель ,каждого ряда и так далее... При этом предохранители должны располагаться строго вертикально друг-под-другом! А в представленном на фото СПМ ( :slap: ), нижний ряд предохранителей смещен равно на один предохранитель... Представьте,что нужно произвести ремонтные работы на фидере КЛ, отходящем с какой-то средней группы этого СПМа... Для этого нужно снять предохранители нужной группы. Эксплуатационщик может легко ошибиться-ведь группы не расположены строго вертикально друг под другом... и какая-то из фаз,выводимого в ремонт фидера, может остаться под напряжением.
Да еще одно: на каком-то присоединении,которое не выводят в ремонт, при этом возникнет неполнофазный режим... А двигатели(например) этого ой как не любят  :o
« Останнє редагування: 18 Листопад 2013, 14:34:46 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII,
Quote (selected)
должны располагаться строго вертикально друг-под-другом
это откуда такая информация?

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
   И соглашусь с Yurik, страшно и даже очень, так как губка "сидит" на изоляторе А-632, который лопается даже когда делаешь обтяжку рубильника.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII,
Quote (selected)
должны располагаться строго вертикально друг-под-другом
это откуда такая информация?
А логику включите - сразу станет понятно... Или каждый раз прозванивать жилы кабелей будете,чтобы не ошибиться? Вы где-нибудь видели СПМ сделанный на ЗЭМИ,чтобы группы распологались как на фото автора темы? Я-нет...И такой СПМ в жизни бы заказчику не купил.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И соглашусь с Yurik, страшно и даже очень, так как губка "сидит" на изоляторе А-632, который лопается даже когда делаешь обтяжку рубильника.
Я уверен,что кабель в шкафу нужно крепить...но из опыта скажу,что рубильник в 400А подключается "дубовыми" кабелями(квадрат так в 240...да еще и спаренными кабелями частенько)... Заходят кабели в СПМ,как правило снизу... И если укладывают кабель в шкафу монтажники с головой и пришитыми куда надо руками(монтируют так,чтобы не было тяжения изоляторов) то и без креплений стоит годами.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На счет компоновки, то шкаф изготавливался по чертежам заказчика и его схемам, - сами мы нечего не придумывали.
Простите, не удержался.
Чертежи в студию!
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, включил-понятно.
Quote (selected)
Эксплуатационщик может легко ошибиться
Quote (selected)
Или каждый раз прозванивать жилы кабелей будете,чтобы не ошибиться?
  Это, что за эксплуатация такая  :D. Может стоило на двери шкафа схемку Э3 приклеить, что бы не ошибались и не прозванивали. И, нет не
Quote (selected)
видели СПМ сделанный на ЗЭМИ
. Если есть возможность, скиньте фото.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если есть возможность, скиньте фото.
Да вы тясячу раз видели наверняка старые добрые СПМы!  Их ЗЭМИ изготавливали (заводы электромонтажных изделий)
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, ну честно, давно не видел. Когда ОНИ были
Quote (selected)
старые добрые СПМы
я другими вещами занимался  :)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну честно, давно не видел. Когда ОНИ были

Ну я раньше частенько нелеквиды ставил...Вот ребята делают продукцию в лучших традициях (я этажные шкафы когда-то у них брал) http://debora.dp.ua/p13770057-shkaf-silovoj-spm75.html (Кликните по картинке для увеличения) . Вот так выглядели СПМ и раньше. Цены у Деборы кажутся заоблачными,но качество берет свое.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну я раньше частенько нелеквиды ставил...Вот ребята делают продукцию в лучших традициях (я этажные шкафы когда-то у них брал) http://debora.dp.ua/p13770057-shkaf-silovoj-spm75.html (Кликните по картинке для увеличения) . Вот так выглядели СПМ и раньше. Цены у Деборы кажутся заоблачными,но качество берет свое.
У меня к Вам несколько вопросов по поводу фото:
1. Шины в представленном щите закреплены только на вводах аппаратов и все - так должно быть?
2. Если Ви просмотрите все фото то найдете тот обсуждаемый щит с задвинутыми предохранителями или это у  меня дежавю?
« Останнє редагування: 19 Листопад 2013, 11:00:36 від il85 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю