uksusXIII, "раскрой" шире, для теоретиков
...
Кабели на группы в СПМах садят в строгой вертикальной плоскости...То есть верхний первый предохранитель -фаза "А",средний первый предохранитель-фаза "В",нижний первый предохранитель-фаза "С"(одного и того же кабеля!). Следующий фидер СПМа-это второй предохранитель ,каждого ряда и так далее... При этом предохранители
должны располагаться строго вертикально друг-под-другом! А в представленном на фото СПМ (

), нижний ряд предохранителей смещен равно на один предохранитель... Представьте,что нужно произвести ремонтные работы на фидере КЛ, отходящем с какой-то средней группы этого СПМа... Для этого нужно снять предохранители нужной группы. Эксплуатационщик может легко ошибиться-ведь группы не расположены строго вертикально друг под другом... и какая-то из фаз,выводимого в ремонт фидера, может остаться под напряжением.
Да еще одно: на каком-то присоединении,которое не выводят в ремонт, при этом возникнет неполнофазный режим... А двигатели(например) этого ой как не любят