Автор Тема: Параллельная работа трансформаторов  (Прочитано 15216 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Задам наивный вопрос - а на кой их параллелить - завести каждый из них на свою секцию шин, и Все. Если сильно хочется - можно секционник поставить - но там нужно уже будет режимы переключений смотреть.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Iceman

  • **
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Задам наивный вопрос - а на кой их параллелить - завести каждый из них на свою секцию шин, и Все. Если сильно хочется - можно секционник поставить - но там нужно уже будет режимы переключений смотреть.
Предприятие работает с разной нагрузкой в год, зимой потребление меньше, а летом максимум. Технологическое оборудование работает все, и летом и зимой, но разное количество времени. На зиму хотят один трансформатор отключать.
Я не против двух трансформаторов с секционированием на шинах 0,4 кВ, но как быть с п.4.2.218 ПУЭ.
Звонил в Облэнерго (выдавали ТУ), сказали пункту 4.2.218 ПУЭ не надо противоречить.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда возьмите паспорта обоих трансов и проверьте,что выполняются условия паралельной работы (лично я очень сомневаюсь,что у них одинаковое Uk%)...
А ещё не мешало бы проверить группы соединения обмоток трансформатора, при разных речь о параллельной работе вообще не может идти

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но как быть с п.4.2.218 ПУЭ.
Iceman, не совсем понятно при чем здесь
Quote (selected)
4.2.218. Стаціонарні оливоводи ...
На зиму хотят один трансформатор отключать.
А какая категория электроснабжения?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая категория электроснабжения?
Проектировал подстанцию с одним трансформатором на 1600 кВа (III категория)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения, не внимательно читал. 

Offline Iceman

  • **
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ещё не мешало бы проверить группы соединения обмоток трансформатора, при разных речь о параллельной работе вообще не может идти

Соединение обмоток одинаковое (У/Ун-0). Требования "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)" п. VІІ.4.30 выполняются.

Offline Iceman

  • **
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
но как быть с п.4.2.218 ПУЭ.
Iceman, не совсем понятно при чем здесь
Quote (selected)
4.2.218. Стаціонарні оливоводи ...

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).
Глава 4.2. Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кВ. Утверждено приказом Министерства топлива и энергетики Украины 02.04.2008 г. № 203.
4.2.215. На ПС должны устанавливаться трехфазные трансформаторы. При отсутствии трехфазного трансформатора необходимой мощности, а также в случае транспортных ограничений разрешается применять группу однофазных трансформаторов или два трехфазных трансформатора одинаковой мощности.
4.2.218. Выбор параметров трансформаторов должен производиться в соответствии с режимами их работы. При этом должны учитываться режимы длительной и кратковременной электронагрузки, толчки электронагрузки, а также возможные в эксплуатации длительные перегрузки. Это требование касается всех обмоток многообмоточных трансформаторов.
Для заданных условий необходимо выбирать трансформаторы предельной мощности. Дробление мощности и установка нескольких трансформаторов вместо одного допустимы только по условиям 4.2.215.
При необходимости увеличения мощности трансформаторов на ПС такое увеличение осуществляется заменой трансформаторов на более мощные. Установка дополнительных трансформаторов требует обоснования.

]

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Uk% могут отличаться не более 10%  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1573 конец стр315 и начало стр 316

Поддерживаю.
Как вариант, чтобы выполнить пожелания заказчика и использовать имеющиеся силовые трансформаторы, можно строить ТП с 2-мья трансформаторами питающие свои секции шин 0,4кВ с распределением  существующих нагрузок по этим секциям, без включения трансформаторов на паралельную работу. Но предусмотреть возможность секционирования секций 0,4 кВ при отключении одного из трансформаторов для электроснабжении электроприемников 2-й категории на время ремонта, с блокировкой включения трансформаторов на паралельную работу (отключение секционного выключателя при включении другого траесформатора).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик хочет развивать объект поэтапно, вводя сначала одну КТП 2х1000 кВА, потом при необходимости вторую КТП 2х1000кВА с подключением её на те же шины одного общего НКУ.
Вопрос - как запараллелить эти две КТП (технические решения)?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заказчик хочет развивать объект поэтапно, вводя сначала одну КТП 2х1000 кВА, потом при необходимости вторую КТП 2х1000кВА с подключением её на те же шины одного общего НКУ.
Вопрос - как запараллелить эти две КТП (технические решения)?
ПТЭЭП РФ п.2.1.19.    Допускается    параллельная    работа     трансформаторов
(автотрансформаторов) при условии,  что  ни  одна  из  обмоток   не будет
нагружена током, превышающим допустимый ток для данной обмотки.
     Параллельная  работа  трансформаторов  разрешается   при   следующих
условиях:
     группы соединений обмоток одинаковы;
     соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3;
     коэффициенты трансформации отличаются не более чем на +-0,5%;
     напряжения короткого замыкания отличаются не более чем на +-10%;
     произведена фазировка трансформаторов.
     Для   выравнивания   нагрузки    между    параллельно    работающими
трансформаторами   с   различными   напряжениями   короткого    замыкания
допускается в небольших  пределах  изменение  коэффициента  трансформации
путем  переключения   ответвлений   при   условии,   что   ни   один   из
трансформаторов не будет перегружен.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а как это выполнить чисто технически?
Не ошибаюсь ли я, что нужно подключить 2 транса на общую шину НКУ попросту через свою вводную ячейку для каждого транса?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
потом при необходимости вторую КТП 2х1000кВА с подключением её на те же шины одного общего НКУ.
=-0 Это как? КТП (Комплектная Трансформаторная Подстанция) не может подключаться к шинам НКУ(Низковольтное Комплектное Устройство). Если первая КТП проходная, то вторую КТП можно подключит по магистральной схеме. Если первая КТП тупиковая, то вторая подключается по радиальной схеме от РУ-10кВ РП или ПС. Вообще-то схема подключения прописывается в ТУ на подключение и мнение (или хотелки) заказчика тут роли не играют.
« Останнє редагування: 18 Березень 2015, 21:06:20 від Сугор »

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да пля.. я просто не расписывал всех нюансов..
Естественно, что 2 параллельных транса цепляются по ВН на один источник и по НН на одну и ту же шину (например, одну с.ш. НКУ 0,4 кВ).
Как это технически выглядет? Тупо вводные ячейки трансов цепляются на общие одноимённые шины? Нужно ли кроме этого предусматривать какую-то автоматику/блокировки или ещё чего дополнительного именно для этих запараллеленных трансов?

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
     
Заказчик хочет развивать объект поэтапно, вводя сначала одну КТП 2х1000 кВА, потом при необходимости вторую КТП 2х1000кВА с подключением её на те же шины одного общего НКУ.
      Я правильно понимаю, что речь уже идёт о 4 тр-рах в параллель ?
   Первое КТП 2*1000кВа. Уже всё есть. И к нему цепляется второе КТП 2*1000кВа. В итоге 4 тр-ра. Круто!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю