Автор Тема: Проект молниезащиты  (Прочитано 16794 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #45 : 15 Березень 2021, 13:30:11 »
ДСТУ EN 62305-3:2012
6   Внутрішня система блискавкозахисту

6.1   Загальні положення


Внутрішня LPS має запобігати виникненню небезпечного іскріння у споруді, що захищається, через струм блискавки, що протікає у зовнішній LPS або в інших струмопровідних частинах конструкції.

Небезпечне іскріння може виникати між зовнішньою LPS та іншими компонентами, такими як:

-   металеві конструкції;
-   внутрішні системи;
-   зовнішні струмопровідні частини та лінії, підключені до конструкції.

Термін з коренем "еквіпотенц" зустрічається у цьому ДСТУ 19 разів.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект молниезащиты
« Reply #46 : 16 Березень 2021, 13:33:26 »
Термін з коренем "еквіпотенц" зустрічається у цьому ДСТУ
Так зустрічається. І ці зустрічі не приносять радості, бо видається так, що у ізольованої LPS еквіпотенційне з'єднання лише одне - на рівні ґрунту з уземлювачем, а у неізольованої LPS... а неізольована LPS сама по собі лише система еквіпотенційних з'єднань. Тобто немає ніякої неізольованої LPS, а є просто зрівнювання потенціалів на даху. Тому що сполучення всіх металевих частин обладнання і конструкцій на даху в єдину чудернацької форми мережу провідників, які сполучено з уземлювачем, - це зрівнювання потенціалів.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю