Ситуация следующая:
Есть солнечные панели - которые через предохранители подключены к сетевому инвертору - после инвертора стоит ящик с автоматическим выключателем - и потом подключается в сеть (еще пока не определился где) .
В другом месте стоить ВРУ с вводным автоматическим выключателем и счетчиком и далее распределение.
Как сделать так, что бы при выключении вводного АВ, выключался и АВ1 после инвертора (или АВ в месте где подключаем в сеть) ?
Вот и будет коммутировать (подавать сигнал на отключение АВ1 после инвертора) контакт положения "откл." вводного автомата. Алгоритм: при откл. вводного автомата АВ, дополнительные контакты положения автомата "откл." замкнуться и подадут сигнал на независимый расцепитель выключателя после инвертора АВ1, автомат отключится и снимет сигнал с катушки независимого
расцепителя (поскольку цепь контактов положения "откл." вводного автомата АВ будет замкнута). Почему сгорит катушка НР?
Потому-что при небольших габаритах НР, на катушке уменьшено число витков обмотки и она не предназначена для работы в длительном режиме. Нормальные фирмы выводят на переднюю панель НР кнопку ручного снятия напряжения и контроль состояния. Но кто его будет снимать и кто контролировать? Лучше это дублировать автоматически.