Автор Тема: Надо ли разрывать ноль сети при переключении питания на резервный генератор?  (Прочитано 20024 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SergAG

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
В садоводстве глухозаземленная нейтраль. Через столб от нейтрали спускается в землю железяка. Чем регламентируется способ подключения генератора к дому, питающемуся от такой сети? Надо или не надо рвать "ноль"?

Генератор разведен к двум домам, 15-25 метров от каждого.
Все разговоры, даже с электриком садоводства, сводятся к тезису "лучше рвать". И никто не может сказать, что это надо делать обязательно. Честно говоря, без крайней необходимости сажать нейтраль на переключатель очень не хочется.

Генератор однофазный газовый GG7200. 3-фазных потребителей нет, при коммутации вывод гены идет сразу на три провода разводки.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если глухой ноль в доме строго не маркирован по розеткам и вы предполагаете кабель от генератора включить в розетку для снабжения сети дома електричеством то предположим фаза от генератора попадет на глухой ноль а сам генератор не заземлен и не имеет строгой нулевой (глухой клемы) то куда потечет ток?

Ответ: В землю.
Потребитель его неполучит.
Я уважаю аргументы и честность.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"лучше рвать"
Только в частном доме я б ещё и заземление с молниезащитой сделал.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
SergAG, разрывать нужно. Если на вводе (вводном щитке) есть ПЗВ (диф.), то при неотключеном нуле до/от генератора при питании от сети будет срабатывать ПЗВ (диф.).

Offline skvorez

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: 00
  • http://elektro-blog.ru/
    • Перегляд профілю
    • мир электричества
    • Awards
В садоводстве глухозаземленная нейтраль. Через столб от нейтрали спускается в землю железяка. Чем регламентируется способ подключения генератора к дому, питающемуся от такой сети? Надо или не надо рвать "ноль"?

Генератор разведен к двум домам, 15-25 метров от каждого.
Все разговоры, даже с электриком садоводства, сводятся к тезису "лучше рвать". И никто не может сказать, что это надо делать обязательно. Честно говоря, без крайней необходимости сажать нейтраль на переключатель очень не хочется.

Генератор однофазный газовый GG7200. 3-фазных потребителей нет, при коммутации вывод гены идет сразу на три провода разводки.



посмотрите тут http://elektro-blog.ru/generatori/36-dizelgen/90-podkluhenie-elektrogeneratora-k-domu  все очень доступно написано

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю