Защита от помех в сети IT
« : 11 Жовтень 2013, 11:00:04 »
Добрый день!

Имеется линия питания с системой заземления IT. Заказчик предоставляет 3 фазы без нейтрали. 380В.
Все насосы 3 -х фазные 380В. Есть возможность подключения к внешнему контуру заземления.
Все силовое оборудование (движки) есть и с ПЧ и без будут заземлены.
Имеет ли смысл зааземлять экран кабеля от ПЧ до двигателя? или лучше взять кабель без экрана?
Контроллеры будут запитаны от блока питания 380/24В. Нужно ли заземлять экраны кабелей аналоговых датчиков? если да, то как?
Т.к. у нас система IT, то емкостных помех быть не должно. Но будут индуктивные. каким образом
можно от них защититься?


И еще вопрос: Кто-нибудь пробовал использовать УЗО (30 мА) в системах IT на линии питания двигателя с преобразователем частоты. Я так понимаю, что утечки в системе IT меньше чем в TN. и возможно ложных срабатываний не будет.
Двигатели максимум 22 кВт. 380В.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита от помех в сети IT
« Reply #1 : 11 Жовтень 2013, 13:04:17 »
Кабель от ПЧ до двигателя на несущей частоте частотника ~4кГц является источником емкостного тока. Поэтому в каталогах на частотник и указывают длину кабеля. От которого очень много помех. Возможно придется ставить на ПЧ входные и выходные фильтры.
Экраны кабелей с аналоговыми сигналами заземляют в одной точке со стороны источника питания. Можо проводок паять к экрану, а можно воспользоваться прдукцией солидных фирм. К примеру у Weidmullera есть пластиковые держатели, которые устанавливаются на Дин-рейку, в них вставляется медная шинка, к ней зажимчиками, типа подпружиненной струбцины прижимается экран кабеля.
По-моему где-то у Moellera или АВВ в тех.руководствах попадалось УЗО на ПЧ и указывался тип УЗО (вроде А), но точно не помню.
Заземление для кабелей аналоговых сигналов лучше выполнить отдельной шинкой типа функциональная земля, минус источника питания наверное заземлять не надо (У некоторых контроллерах может стоять заводская перемычка между клеммами М и РЕ.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю