Мы рассматриваем вариант установки генератора и трансформатора без прерывателя между ними. Прерыватель будет стоять после блока, однако клиент настаивает на необходимости установки прерывателя и между ними.
подскажите согласно стандартам если ли какие-то другие варианты защиты (без прерывателя)?  ссылки на стандарты очень приветствуюься.

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: блок генератор-трансформатор
« Reply #1 : 16 Вересень 2013, 08:51:48 »
Прерыватель - генераторный выключатель, я так понимаю?
Опыта немного, но сталкивался с новой станцией и генераторные выключатели были установлены между блочным трансформатором и генераторами.

Вам наверное стоит покопаться в старых учебниках по релейной защите по этому поводу. Знаю, что на некоторых старых станциях было  реализовано такое решение (без генераторного выключателя), но на новых такого не встречал.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: блок генератор-трансформатор
« Reply #2 : 16 Вересень 2013, 09:33:34 »
а какой тип станции у вас ?

Offline f4nt0m

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 24
  • Повідомлень: 163
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: блок генератор-трансформатор
« Reply #3 : 16 Вересень 2013, 10:49:39 »
 
а какой тип станции у вас ?
ТЭЦ-ПГУ.
Касательно норм (первое, что приходит в голову): 1.ВНТП  81 "НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ";
2. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Человек сталкивается только с теми трудностями, которые он в силах преодолеть.

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: блок генератор-трансформатор
« Reply #4 : 24 Вересень 2013, 16:08:34 »

Мы в проектах применяли всегда ген. выключатель, т.к. кроме генератора есть еще ТСН и еще какие-либо собственные нужды блока, подключенные к ген. сборке. Это делают схему более гибкой. Но если в чистом виде блок, т.е. без отпаек на собственные нужды блока, мне кажется это излишество, а также усложняет защиту генератора и блока, а также автоматику

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю