Автор Тема: Расчет кабеля по нагреву  (Прочитано 6347 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет кабеля по нагреву
« : 15 Жовтень 2008, 09:45:22 »
Здравствуйте. Скажите пожалуста при расчете кабеля АВБбШв 4Х240 по нагреву возникли сложности и недопаниманя со стороны ростехнадзора.
1. при выборе длительнодопустимого тока для кабеля в ПУЭ отсутствует значение для данного сечения какое значение брать? предъидущее(на 185) либо вычеслять методом интерполяции?
2.какие поправочные коэфициенты используются, у всех почему то разные! я учитывал:
- Кп1 на температуру почвы
- Кп2 на число проложенных кабелей в траншее

СПАСИБО
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #1 : 15 Жовтень 2008, 12:18:52 »
1. Берете каталог производителя кабелей и оттуда получаете допустимые токи. Например, "Южкабель" для такого кабеля дает токи 330А при прокладке в земле и 343А - в воздухе.
2. Понижающие коэффициенты при групповой прокладке применяются только при прокладке в коробах/трубах и пучках. Поправка на температуру почвы тоже применяется, по-моему, для других кабелей, но ее применение все же благоразумно для любого кабеля.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #2 : 15 Жовтень 2008, 12:44:01 »
[
Цитата: TURIST13
недопаниманя со стороны ростехнадзора.
Насчет России не в курсе, но в Украине допустимые значения берутся не по ПУЕ ,а по ГОСТ, который заменяет эти таблицы
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #3 : 15 Жовтень 2008, 13:11:53 »
А номер ГОСТа можно?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #4 : 15 Жовтень 2008, 16:06:27 »
ГОСТ 16442-80
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #5 : 15 Жовтень 2008, 16:22:09 »
А объясните мне пожалуйста, когда в таблице пишут 2-х, 3-х и 4-х жильный, имеется ввиду фаза(ы)+земля? Без учета РЕ

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #6 : 15 Жовтень 2008, 16:54:48 »
TURIST13, ГОСТ 16442-80 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия", -названием все сказано.
1. Этот ГОСТ не охватывает весь диапазон кабелей.
2. ГОСТ - 80 года выпуска, ПУЭ (старое, глава с выбором сечения по нагреву действует и сейчас) - 86.
Я лично пользуююсь ПУЭ. Если в ПУЭ нет - по данным производителя. Если ПУЭ и производитель отличаются - по меньшему.
Yurik, Даже без земли. См п. 1.3.10 ПУЭ.

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #7 : 15 Жовтень 2008, 16:58:46 »
Попробу сюдаhttp://www.dbases.ru/cgi-bin/catalog/catalog.cgi
может там есть замена
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #8 : 16 Жовтень 2008, 09:26:50 »
Цитата: SKlim
2. ГОСТ - 80 года выпуска, ПУЭ (старое, глава с выбором сечения по нагреву действует и сейчас) - 86.
Я лично пользуююсь ПУЭ.
Согласен, раздел 1 ПУЭ-86 никто не отменял, но попробуйте доказать это Киевэнерго. Там все эксперты твердят, что нужно пользоваться ГОСТом и в ПУЭ занижены значения. КАК БЫТЬ? >:(
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет кабеля по нагреву
« Reply #9 : 16 Жовтень 2008, 10:08:08 »
"в ПУЭ отсутствует значение для данного сечения какое значение брать?"
значит, ПУЭ отпадает сразу.
Остается выбор между данными производителя - 330А и табличкой ГОСТа - 355. Разница - максимум 7.5%. Такой запас просто обязан присутствовать в расчете. Реально запас должен быть не менее 30%. Поэтому я не вижу проблемы вообще - берется меньшее значение. Тем более, что меньшее значение - от производителя кабеля. Если эксперту захочется, чтобы Вы выбрали по большему - сошлитесь на тот же запас.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю