Мне непонятен смысл горения одновременно обех лампочек "замкнуто" и "разомкнуто" при отключенном автомате. Что я не догоняю?
Виктор, всё Вы догоняете, только схема расчитана на сигнализацию только одного сосотояния, какое больше устраивает-или включено или отключено. Второе положение показано, как опция.
И причем здесь Шнайдер?
sbal, Возьмите каталог Шнайдера- Multi9 найдите стр.QF, SD Koнтакты
MX + QF, MN, MNв расцепители
для C60 , C12О, DPN Ns. Наши автоматчики, когда делали эту схему, именно использовали данную на этой странице.
После срабатывания н.р. его катушка должна отключится.
Это требование норм? Если да, норму "в студию" пожалуйста!

Вообще-то мы долго спорили по этому поводу, как правильней подключить катушку НР. Если её подключать как предлагаетете Вы, то сигнализация станет не возможной. А если ложное срабатывание пожприбора? Вырубится вся вентиляция, ищи потом что к чему.
С другой стороны, есть требование отключить работу вентиляции, а не линию питания. А как это сделать-это уж наша проблема.Можно ведь и на каждой лини питания отдельного вентилятора ставить расцепитель, тогда все вентиляторы будут отключены, а в целом щит-нет.Ведь в небольших зданиях III категории електроснабжения, при малом числе вентиляции независимый расцепитель ставится ведь не на ГРЩ, а только на линии питания вентиляции, всё остальное остаётся под напряжением, пока не приедут пожарники. Те уж отключат всё. Поэтому и решили оставить катушку НР под напряжением, но при этом иметь сигнализацию отключенного состояния и неработающую вентиляцию.