Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #30 : 27 Листопад 2009, 08:52:03 »
розетка,
Цитата: розетка
Ну, а если АСПС такая, как вы предположили, то вопрос отключения вентиляции уже не  актуален

Вопрос не в актуальности или нет АУПС, а в предусмотрении всех возможных аварийных, тревожных и прочее ситуаций, вплоть до самых фантастических  ;) и принятия соответствующих решений решений. А если следовать Вашим мыслям - опутать объект каким либо кабельком и вся пож.защита. Прошу прощения за каламбур :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #31 : 27 Листопад 2009, 19:09:45 »
devchonka Схема самая простая, взята из каталога Шнайдера для независимых расцепителей
sbal Вы не так поняли. Дело не в актуальности АПС, а в том, что если она отсутствует или же не работает, то врятли понадобится отключать вентиляцию, всё и так сгорит. И предусматривайте вы хоть кабели нг хоть. металические трубы для защиты этих кабелей, как говорят пожарники-негорючих материалов нет, горит всё.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #32 : 28 Листопад 2009, 01:37:11 »
Цитата: розетка
Схема самая простая
Мне непонятен смысл горения одновременно обех лампочек "замкнуто" и "разомкнуто" при отключенном автомате. Что я не догоняю?
И наивный вопрос: разве можно рвать ноль?
Цитата: розетка
как говорят пожарники-негорючих материалов нет, горит всё
Пожарники еще говорят, что предсказать развитие пожара и места его воздействия очень проблематично. Например, рядом с кабелем подачи питания на катушку независимого расцепителя проложен другой силовой кабель, который в результате КЗ в близлежащей к нашему кабелю точке создает локальную зону мощного температурного воздействия, которое и приведет к выходу из строя нашего кабеля до срабатывания извещателя пожсигнализации.
Поэтому sbal и прав.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #33 : 28 Листопад 2009, 09:52:11 »
розетка, срочно исправляйте схемку!
И причем здесь Шнайдер?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

vadrus

  • Гість
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #34 : 28 Листопад 2009, 11:24:55 »
После срабатывания н.р. его катушка должна отключится. Т.е. 220В надо брать после автомата.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #35 : 28 Листопад 2009, 19:29:25 »
Цитата: Виктор
Мне непонятен смысл горения одновременно обех лампочек "замкнуто" и "разомкнуто" при отключенном автомате. Что я не догоняю?
Виктор, всё Вы догоняете, только схема расчитана на сигнализацию только одного сосотояния, какое больше устраивает-или включено или отключено. Второе положение показано, как опция.
Цитата: sbal
И причем здесь Шнайдер?
sbal, Возьмите каталог Шнайдера- Multi9 найдите стр.QF, SD Koнтакты
MX + QF, MN, MNв расцепители
для C60 , C12О, DPN Ns. Наши автоматчики, когда делали эту схему, именно использовали данную на этой странице.
Цитата: vadrus
После срабатывания н.р. его катушка должна отключится.
Это требование норм? Если да, норму "в студию" пожалуйста! :D
Вообще-то мы долго спорили по этому поводу, как правильней подключить катушку НР. Если её подключать как предлагаетете Вы, то сигнализация станет не возможной. А если ложное срабатывание пожприбора? Вырубится вся вентиляция, ищи потом что к чему.
С другой стороны, есть требование отключить работу вентиляции, а не линию питания. А  как это сделать-это уж наша проблема.Можно ведь и на каждой лини питания отдельного вентилятора ставить расцепитель, тогда все вентиляторы будут отключены, а в целом щит-нет.Ведь в небольших зданиях III категории електроснабжения, при малом числе вентиляции независимый расцепитель ставится ведь не на ГРЩ, а только на линии питания вентиляции, всё остальное остаётся под напряжением, пока не приедут пожарники. Те уж отключат всё. Поэтому и решили оставить катушку НР под напряжением, но при этом иметь сигнализацию отключенного состояния и неработающую вентиляцию.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #36 : 28 Листопад 2009, 20:07:00 »
Цитата: Виктор
Например, рядом с кабелем подачи питания на катушку независимого расцепителя проложен другой силовой кабель, который в результате КЗ в близлежащей к нашему кабелю точке создает локальную зону мощного температурного воздействия, которое и приведет к выходу из строя нашего кабеля до срабатывания извещателя пожсигнализации
Возможно Вы и правы, но это тоже Ваша проблема, как проектанта не допустить прокладку сетей пожсигнализации и управления в целях пожбезопасности, рядом с сильноточными кабелями по одной трассе- в первую очередь, а если этого нельзя избежать, то тогда уж применять огнестойкие кабели.
Цитата: Виктор
И наивный вопрос: разве можно рвать ноль?
Да, ноль не рвут в цепях питания, когда он может служить как защитный проводник. В данном случае он только служит для управления катушкой и защитных функций не несёт, а при разомкнутых контактах пожприбора и наличия сигнализации об отключенном состоянии доступ до НР для его осмотра и демонтажа вполне безопасен.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #37 : 28 Листопад 2009, 20:45:07 »
vadrus прав, т.к. катушка н.р. может не выдержать длительного нахождения под напряжением, а это еще один источник возгорания. Я бы применил такую схему (во вложении), выбросив одну лампочку - она никому не нужна.
А по поводу проблемы проектанта - есть еще пересечения трасс и монтажники (только не говорите об авторском надзоре).

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #38 : 28 Листопад 2009, 21:19:33 »
Цитата: Виктор
катушка н.р. может не выдержать длительного нахождения под напряжением
Это почему же? Она расчитана на 220В
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #39 : 28 Листопад 2009, 21:22:22 »
Виктор Извените, я не могу открыть Вашу схему у меня 6-0й CAD? а у Вас?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #40 : 28 Листопад 2009, 22:15:06 »
Поставила 8-ой, открыла. Да, схема действующая,согласна. можно и так. :thumbsup:
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #41 : 29 Листопад 2009, 00:24:53 »
Цитата: розетка
Это почему же? Она расчитана на 220В
Наугад из каталога Курского завода:
"Независимый  расцепитель  является  устройством  кратковременного  действия  и  для  исключения  его  повреждения
рекомендуется  использовать  его  только  в  комбинации  с
блок-контактом, который снимает напряжение с катушки НР
после срабатывания автоматического выключателя. "

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #42 : 29 Листопад 2009, 00:33:23 »
Цитата: розетка
Извените, я не могу открыть Вашу схему у меня 6-0й CAD? а у Вас?
Прошу прощения, мой недосмотр - Ваш файл в формате 2004, а я выложил в формате 2007.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #43 : 30 Листопад 2009, 08:51:16 »
розетка, загляните сюда
http://www.firehelp.org.ua/forum/index.php?fid=20&id=124902459764
как косвенный довод на тему "горит - не горит"
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Отключение вентиляции при пожаре
« Reply #44 : 30 Листопад 2009, 10:25:04 »
 наугад из каталога Дивногорского з-да:
Цитата: Виктор
"Независимый  расцепитель  является  устройством  кратковременного  действия  и  для  исключения  его  повреждения
рекомендуется  использовать  его  только  в  комбинации  с
блок-контактом, который снимает напряжение с катушки НР
после срабатывания автоматического выключателя. "
мало того, помимо блок-контакта, снимающего напряжение с катушки НР, всегда ставили тестовую кнопку для проверки

розетка, при вашей схеме питания катушки НР до автомата будет
Цитата: Виктор
горение одновременно обех лампочек "замкнуто" и "разомкнуто" при отключенном автомате
, как советовал Виктор, эффекта
Цитата: розетка
сигнализация только одного сосотояния
будет в случае подключения после автомата...
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю