Автор Тема: Молниезащита дефлектора  (Прочитано 3136 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Молниезащита дефлектора
« : 07 Жовтень 2015, 17:12:39 »
Ув. коллеги! Очень срочно нужна Ваша помощь. 
В наличии -здание высотой в коньке -9,4м, по краю -5,8м.
На крыше установлены 14 дефлекторов, которые выступают на 2м за конек кровли. Толщина металла -1мм.
Вопрос: могу ли я присоединить их к сетке молниезащиты или для них нужно ставить отдельные молниеприемники? Если см. ДСТУ, то получается, что не могу, т.к. это технологические трубы, а толщина металла меньше 2,5мм. Если для них делать отдельные молниеприемники, то могу ли я крепить их к этим дефлекторам. И еще, может у кого-то есть типовые решения или свои разработки, поделитесь, пожалуйста...
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!!!
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита дефлектора
« Reply #1 : 07 Жовтень 2015, 20:57:59 »
Металлические конструктивные детали крыши, не защищенные стержнями
молниеприемника, не требуют дополнительной защиты, если их размеры не превышают
следующих значений:
– высоты над уровнем крыши 0,3 м;
–общей площади надстройки 1,0 м2
–длины надстройки 2,0 м.
Установленные на крыше токопроводящие элементы, стенки которых имеют
недостаточную толщину  и которые не могут выдержать удары молнии, а также
токопроводящие покрытия крыши или другие части здания, не отвечающие требованиям к
естественным СМЗ, в которые недопустимы удары молнии, должны быть защищены проводниками молниеприемника (тросовыми, стержневыми).
Для проектирования молниезащиты токопроводящих частей накрыше применяют
метод катящейся сферы.
Ограждаемое электрооборудование соединяется с системой молниеприемника и с проводящими элементами здания.
См. во вложении видержки с IEC 62305-3-2006 и сам  ІЕС во вложении в предыдущей теме.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита дефлектора
« Reply #2 : 09 Жовтень 2015, 12:37:07 »
grossel, спасибо большое, но напишите пожалуйста номер пункта, потому что в моем переводе я не могу найти этот пункт.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита дефлектора
« Reply #3 : 09 Жовтень 2015, 13:39:45 »
Е.5.2.4.2.4 Защита заделанных заподлицо или выступающих конструктивных деталей крыши
без проводящих установок (в варианте РФ стр.84).
Е.5.2.4.2.7 Защита проводящих частей на крыше (в варианте РФ стр.86).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.