Длина КЛ-около 60 м, думаю, что она не такая уж и длинная...
SKIner, при такой длине необходимо устраивать колодцы

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при такой длине необходимо устраивать колодцы
Что Вы под колодцами подразумеваете и почему "необходимо"?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
почему "необходимо"?
Чтобы при замене можно было перетянуть кабель.

Offline Karpov.mel

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я смысла не вижу прокладка КЛ в а/ц трубах по всей длине,
Длина КЛ-около 60 м, думаю, что она не такая уж и длинная...
А какая нагрузка?

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чтобы при замене можно было перетянуть кабель.
Это Вы из личного опыта так утверждаете или же есть конкретные нормы, предписывающие так делать?

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
в ПУЭ я запрета такого не нашёл...
Согласно Украинских ПУЕ  п. 2.3.25
"У разі прокладання в ґрунті КЛ підвищеної відповідальності, що живлять електроприймачі категорії І та особливої категорії, відстань від кабелів цих КЛ до кабелів інших КЛ має становити не менше ніж 1 м. За неможливості додержання цієї відстані КЛ підвищеної відповідальності треба прокладати в трубопроводах."

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это Вы из личного опыта так утверждаете или же есть конкретные нормы, предписывающие так делать?

SKIner, конечно нормы, в последней редакции Украинского ПУЭ, в России не знаю, и типовики по блочной канализации. Там указаны допустимые усилия тяжения кабеля и колодцы рекомендуют ставить, если я не ошибаюсь, примерно через каждых 25 - 30м и на поворотах. Я думаю, вместо АЦ труб, будет практичнее использовать двухтенную трубу ДКС, у них и типовик есть http://dkc.ru/ru/catalog/254_dvustennye_truby/

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю, вместо АЦ труб, будет практичнее использовать двухтенную трубу ДКС
Сугор, Вы считаете, что защита кабеля от внешнего воздействия при несанкционированном разрытии траншеи и локализационная способность при возгорании в случае КЗ  у DKS из пластика лучше чем у а/ц трубы?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, По крайней мере не хуже. Там двуслойная гофра. Сверху жесткая, внутри мягкая. Киев вовсю переходит сейчас на них или на SDR-овские трубы при прокладке закрытым способом под дорогами. А у ДКС-а есть и жесткая гофра.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю