Автор Тема: Машзал електростанции  (Прочитано 1693 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Машзал електростанции
« : 27 Червень 2013, 15:27:15 »
Есть мини ГЭС (площадь 69 кв.м) один генератор 90 кВт, категория машзала-Д. Согласно ДБН В.5.-56-2010 табл. В.2  п.1.3 необходимо пожаротушение. Раньше для категории Д достаточно было пожарной сигнализации. Может сейчас тоже без пожаротушения можно обойтись?!

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #1 : 27 Червень 2013, 15:32:22 »
Вы вроде ссылаетесь на нормы, но все же пишите "можно как-то обойтись"...

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #2 : 27 Червень 2013, 16:19:42 »
Может есть исключения на мини ГЭС

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #3 : 15 Липень 2013, 10:27:29 »
Да, они любят писать категорию Д на генераторные. Скорее всего, это взято из таблиц. Но категория Д есть очень сомнительной. И если в главных пожарных нормах прописано - тушить, значит, тушить.
У нас был такой случай. Сейчас парят голову, как обосновать свою Д, потому как она и не Д вовсе.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #4 : 15 Липень 2013, 13:13:38 »
Спасибо за ответы. Эта ГЭС из одного машзала и состоит.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #5 : 15 Липень 2013, 14:01:55 »
Эта ГЭС из одного машзала и состоит.
Если один машзал и рядом зданий нет, то можно попробовать согласовать как отклонение. Т.е. у вас, типа, не помещение, а здание (шучу).  :)
ДГ тушат обычно, чтоб пожар не пополз по зданию. Ведь топлива много, гореть будет хорошо и быстро. У Вас - ползи пожару некуда. Есть такой способ тушения - полное выгорание, типа, пожар потухнет, когда само все сгорит. Если заказчик может позволить себе это и ему не жалко машины, то можете попробовать согласовать решение.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #6 : 15 Липень 2013, 15:46:00 »
да, это вариант

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Машзал електростанции
« Reply #7 : 20 Вересень 2013, 08:57:12 »
категория машзала-Д
Докажите Д вообще ничего делать не надо по 56 ДБНу
6.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС та АСПГ приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Г та Д за пожежною небезпекою;
Но по "Д" огромные сомнения, там что нет совсем пожарной нагрузки?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю