Согласно п.1.7.79 ПУЭ, возникающий ток КЗ должен превышать не менее чем в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя АВ, имеющего обратно зависимую от тока характеристику.
А все современные "бытовые" АВ имеют такую зависимость!
Из графика время-токовой характеристики отключения АВ (пример: ИЭК) характеристик В, С, D следует, что при I/In = 3 время отключения (с учетом разброса) составит 3...30 сек!!!
Неужели это нормальное время отключения АВ (участка сети) в аварийном режиме?!
Для чего же тогда у АВ электромагнитный расцепитель со временем срабатывания менее 0,1 сек ?