Автор Тема: Есть ли различия в допустимой токовой нагрузке на кабели например ВВГ 4х185 и ВВГ 4(1х185)?  (Прочитано 5102 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Одинаков ли допустимый ток для кабеля одного ВВГ 4х185 и кабелей одножильных (в одной трубе) ВВГ 4(1х185)?

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, хорошая табличка, откуда она?

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, Получается что цельный кабель ВВГ 4х185 выдерживает ток 378А, что больше чем ВВГ 4(1х185) - 455-30%=318,5А.  :(
К сожалению последнего выделенного ниже предложения для одножильных кабелей в ПУЕ нету:
Quote (selected)
Допустимые токовые нагрузки приведены для работы на постоянном токе. При работе на переменном токе приведенные токовые нагрузки должны быть уменьшены на 30%.
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2012, 13:10:53 від yikell »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эти таблички с ГОСТа. Только там ничего не сказано про 30%, ну если это правда то и от 378А нужно отнимать 30%
+ для одножильных нужно еще взять коэф. на совместный нагрев.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну правильно, должно быть не хуже чем по ГОСТу. Я сравнивал таблицы, цифры совпадают.
ИМХО, не думаю что "ЮжКабель" проводил испытания...
А про 30%, что скажите, где они взялись и почему для 2...4-х жильных кабелей нету?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Появляются новые защитные материалы. Улучшается изоляция.
"ЮжКабель" начал массовое производство сшитого полиэтилена
У сшитого полиетилена допустимая температура жилы выше, с одной стороны это позволяет увеличить токовую нагрузку (что хорошо), с другой стороны, существует мнение, что при прокладке в земле при повышеной тампературе кабеля ухудшается его охлаждение из-за "высушивания" грунта вокруг кабеля. При этом материал изоляции ни как не влияет на падение напряжения, т.е. если кабель нагрузить по полной програме, то мы получим большое падение напряжения и потери мощности в кабеле.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот еще нашел в прилагаемом из каталога - одножильных2
2 Токовые нагрузки даны для работы на постоянном токе.
Т.е. на 30% нужно уменьшать только для одножильных кабелей.
См.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Позвольте с Вами не согласиться
Я сам, неоднократно обращался в лабораторию "ЮжКабеля" и консультировался с их технорями.
Возможно и ошибаюсь, может и проводили, но токи все-равно взяли с ГОСТа (по крайней мере, для сечений до 300мм2).
Не раз встречал такие же таблицы у других заводов, с точно такими же цифрами. Согласитесь, такого совпадения быть не может.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Т.е. на 30% нужно уменьшать только для одножильных кабелей.
Тут может быть такой смысл: если берем одножильные кабеля, то значит кладем их через какое-то расстояние, по этому увеличивается индуктивное сопротивление, а значит и ток нужно брать меньше. + в  многожильных жилы скручены.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут может быть такой смысл: если берем одножильные кабеля, то значит кладем их через какое-то расстояние
Возможно и так. Но вот прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Думаю что из-за этого "какого-то" расстояния, ну немного большего чем в целом 4-х жильном кабеле и получается уменьшение по допустимому току.
« Останнє редагування: 12 Жовтень 2012, 15:54:11 від yikell »

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline MAKSIM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На этот ГОСТ ссылается или точнее ссылалось Киевэнерго. см http://eom.com.ua/index.php?topic=14348.msg104511#msg104511
 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю