Автор Тема: Можно ли существующий забор использовать в качестве кабельного сооружения?  (Прочитано 17809 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Ivates

  • Гість
2 Generator: прошу прощения, но п.2.3.27 УКРАИНСКОГО ПУЭ-2009 касается пром предприятий и разрешает де-факто открытую прокладку. Ответ был на вопрос от AlucarD. Прошу аргументировать ваше замечание.

А высота прокладки, охранные зоны в ПУЭ указаны только в п.2.1.75, хотя ка правильно говорит Roman3R для изолрованных проводов, посему его и привел.

Если кто найдет четкое и прнятное описание в нормативных документах высоты и зон открытой прокладки кабелей на пром. предприятиях - пишите, самому стало интересно.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Ivates
Прошу аргументировать ваше замечание.

Ivates, вопрос звучал следующим образом:
Цитата: AlucarD
Можно ли прокладывать КЛ 6 кВ по забору на бетонном заводе
забор никак не может являтся кабельным сооружением ИМХО.
Даже если это забор промпредприятия, не один нормальный гл. элергетик не согласует такого ИМХО.

Цитата: Ivates
Просмотрел ПУЭ-2009, ничего не нашел, кроме п.2.3.27, который разрешает прокладку кроме всего прочего по стенам заний
Стена здания (цеха) и забор это далеко не синонимы :D

Цитата: Ivates
Прошу аргументировать ваше замечание.
Вроде как аргументировал  ;) 8)
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В формулировке вопроса фигурируют термины "забор" и "кабельное сооружение". Если опоры эстакады можно использовать для крепления элементов ограждения (забора), то почему опоры забора не превратить в опоры кабельной эстакады?! Тогда см. ПУЭ-2009, гл.2.3, п.2.3.160 и табл. 2.3.4. Наименьшая высота прокладки нижнего кабеля - от 2,5 м, над автомобильными воротами - соответственно от 4,5 м, при наличии железных дорог и пр. - см. табл. 2.3.4.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
PrepsuPatha,
Цитата: AlucarD
Забор железл-бетонные столбы и сетка рябица
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
Цитата: Generator
Забор железл-бетонные столбы и сетка рябица

Ну и что? проблема увеличить высоту столбов при помощи металлоконструкций? А, например, у OBO Bettermann есть самонесущие лотки для больших расстояний, которые можно смело крепить через 6...8 м. Чем не решение?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Ну и что? проблема увеличить высоту столбов при помощи металлоконструкций? А, например, у OBO Bettermann есть самонесущие лотки для больших расстояний, которые можно смело крепить через 6...8 м. Чем не решение?

Увеличивая высоту столбов, получим кабели над забором (такого нигде не видел, и думаю не я один) и как насчет того чтобы выдать задание отделу АСО на предмет проверки несущей способности "столбов", а то забор завалится. Строительный отдел в свою очередь должен провести обследование, всё это за чей счёт, заказчик платить что ли будет или проектная организация сделает обследование бесплатно :D?

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
всё это за чей счёт, заказчик платить что ли будет или проектная организация ?
Иногда подобные решения обходятся дешевле нежели, например, вскрытие специального дорожного покрытия или переустройство подземных коммуникаций ;)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
Иногда подобные решения обходятся дешевле нежели, например, вскрытие специального дорожного покрытия или переустройство подземных коммуникаций
Соглашусь с тем, что надобно искать более разумный вариант.
PrepsuPatha, на Вашей памяти в Вашем институте такого рода решения в составе РД проходя Госэкпертизу и экспертизу Промбезопасности получали положительное заключение?

Кстати по поводу Bettermann, самонесущие лотки допускается крепить через 9м (со слов представителя Bettermann)
« Останнє редагування: 10 Січень 2010, 01:18:52 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На моей практике подобные решения реализованы, но насчет заключения экспертиз - сказать не могу (заказчики не уведомляли), хотя претензий со стороны заказчиков не было.

В конце концов наше дело предложить заказчику варианты решений, не противоречащие действующим нормам и правилам, и способы реализации этих решений, а окончательное решение принимает тот, кто платит.

Еще очень важным нюансом, в том числе и для экспертиз, является преподнесение технических решений - назовете сооружение эстакадой (коим оно по сути для кабелей и будет), не упоминая о заборе - распространяются правила для эстакад, а если назвать прокладкой кабеля по забору - сразу вызовет лишние вопросы и подозрения.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
стати по поводу Bettermann, самонесущие лотки допускается крепить через 9м (со слов представителя Bettermann)
У них в каталоге есть специальные таблицы, и необходимая частота креплений зависит от типа лотков и их загрузки кабелями.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
На моей практике подобные решения реализованы
Если есть возможность, хотелось бы посмотреть, т.к. лично я туго себе представляю сеё сооружение ???, ведь кабели необходимо будет монтировать в глухих коробах

Цитата: PrepsuPatha
не упоминая о заборе
А при допуске в эксплуатацию придется объяснить инспектору, почему в проекте - эстакада, а по факту забор или хорошенько "забашлять".

Цитата: PrepsuPatha
У них в каталоге есть специальные таблицы, и необходимая частота креплений зависит от типа лотков и их загрузки кабелями.
С Bettermann практически не знаком, просто при строительстве одного объекта фирмачи пытались навязять свою систему конструкций, в том числе и эти лотки, удовольствие не из дешевых =-0.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Если есть возможность, хотелось бы посмотреть
Когда буду в тех местах в командировке - постараюсь сфотографировать


Quote (selected)
ри допуске в эксплуатацию придется объяснить инспектору, почему в проекте - эстакада, а по факту забор
Цитата: PrepsuPatha
опоры эстакады можно использовать для крепления элементов ограждения (забора)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Если есть возможность, хотелось бы посмотреть
Когда буду в тех местах в командировке - постараюсь сфотографировать
Что сделали монтажники это конечно хорошо, но хотелось бы посмотреть - на бумаге, это возможно?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
хотелось бы посмотреть - на бумаге


На бумаге - милости прошу в наш архив :), а если серьезно то разрез из чертежа Autocad завтра выложу.

Цитата: Generator
С Bettermann практически не знаком


Каталоги можно скачать и посмотреть здесь

http://www.obo-bettermann.com/ua/pdf_kataloge_ru.shtml#kts

В частности: KTS Кабеленесущие системы
Системы кабельных лотков для больших расстояний

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: PrepsuPatha
разрез из чертежа Autocad завтра выложу.

Спасибо

Цитата: PrepsuPatha
Каталоги можно скачать и посмотреть здесь

http://www.obo-bettermann.com/ua/pdf_kataloge_ru.shtml#kts

Каталоги у меня есть, просто никогда в проектах эту продукцию не закладывал.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю