Автор Тема: что за 2 ветви времятоковых характеристик автоматов.  (Прочитано 3710 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

al-drm

  • Гість
Добрый день!

Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав:
На времятоковых характеристиках автоматических выключателей 1 ветка соответствует работе в теплом режиме, другая ветка соответствует срабатыванию автомата из холодного состояния (т.е. срозу после включения.)

Или я не правильно что-то понял, почерпнув знаний из
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=56771
см пункт 1.5. Он же дословно: "Эта зависимость описывается времятоковой характеристикой, представленной в нормативно-технических документах(ТУ, каталогах) в виде графика, имеющего две ветви, при этом время срабатывания выключателя находится в зоне,ограниченной ими."

Заранее спасибо

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне кажется это расброс параметров, обусловленный непочностью калибровки на заводе. Во всяком случае это характеристики электромагнитного, а не теплового расцепителя.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SKlim
Мне кажется это расброс параметров, обусловленный непочностью калибровки на заводе
это так
Цитата: SKlim
Во всяком случае это характеристики электромагнитного, а не теплового расцепителя.
а вот это, в общем случае, не так. На кривых отключения (время-токовых характеристиках) автоматов присутствуют три участка: близкий к горизонтальному положению, вертикальный, и участок, похожий на одну из ветвей параболы. Так вот последний участок, относится к зоне отключения теплового расцепителя, соответственно первые два - зона работы электромагнитного
я знаю не все, а только половину

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен. Когда писал имел ввиду дип характеристики B, C, D и т.д.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: