Добрый день!
Вот, напроектировал тут освещение в помещении архива. Использовал ВВГнг магистралью в пластиковом коробе по стене, а от короба лучами отводил к светильникам в гофре-нг. Пришли замечания на проект, один из пунктов:
"У приміщеннях архіву електропроводки повинні бути сховані або закладені у газопровідних трубах. (п.8.2.1 "Правил...", наказ №16.03.2001 зі змінами №87 від 05.06.2007)"

Что за правила такие? хз... Подозреваю, что-то связаное с архивами! Помещение архива по ПУЭ - П-IIа, т.е. при проектировании руководствовался ДНАОПом, где при прокладке кабеля/провода "нг" разрешается любой тип прокладки!

Кто прав, кто не прав? Что делать? :D

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Архив - какой метод прокладки?
« Reply #1 : 19 Грудень 2007, 17:01:48 »
Quote (selected)
Что за правила такие? хз...
незнание не освобождает.
Н А К А З
N 16 від 16.03.2001
Про затвердження Правил роботи архівних підрозділів
органів державної влади, місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0407-01
Сам не сталкивался, поэтому могу помочь только самим документом

Sergio

  • Гість
Re: Архив - какой метод прокладки?
« Reply #2 : 19 Грудень 2007, 17:24:28 »
ZoloS9479, спасибо, почитал далее и ещё один прикол выплыл:
"Для штучного   освітлення   в  архівосховищах застосовуються електролампи в плафонах або люмінесцентні  лампи  фіолетового  або жовтого відтінків."

Мда.... прийдётся, похоже, исправлять!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю