Автор Тема: проход кабелей через стену  (Прочитано 5689 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

bugaev aleksey

  • Гість
проход кабелей через стену
« : 03 Жовтень 2008, 12:40:05 »
переход кабелей через стены из зоны В -1а в другую зону небходимо производить в отрезках труб, должно быть уплотнение.
Вопрос: небходимо-ли устанавливать трубу для каждого кабеля? если да, то на где это регламентировано?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проход кабелей через стену
« Reply #1 : 03 Жовтень 2008, 21:51:35 »
bugaev aleksey, Однозначно: каждый кабель в отдельной трубе, вроде в ПУЭ написано

Motor-jaks

  • Гість
Re: проход кабелей через стену
« Reply #2 : 14 Листопад 2008, 08:12:22 »
Смотря какой, слаботочку можно и в одной

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проход кабелей через стену
« Reply #3 : 14 Листопад 2008, 10:48:26 »
Див. 23-й ДБН, п.5.43 і дальше. А що таке В-1а? Згідно 32-го ДНАОПа - В-0,В-1,В-2,В-20, В-21,В-22,П-І,П-ІІ,П-ІІа,П-ІІІ.
« Останнє редагування: 14 Листопад 2008, 11:01:36 від Леонідович »
В каждой шутке есть доля шутки

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проход кабелей через стену
« Reply #4 : 14 Листопад 2008, 22:54:14 »
bugaev aleksey, Насколько я знаю, кабельные проходки (заделки) выполняются отдельным проектом, проектной организацией которая имеет соотвествующую лицензию от пожарников

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: проход кабелей через стену
« Reply #5 : 15 Листопад 2008, 07:39:56 »
вот нашел в пособии к проектированию кабельных сетей

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.