Автор Тема: Внутренняя молниезащита здания  (Прочитано 5583 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline olena24

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 68
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Внутренняя молниезащита здания
« Reply #15 : 30 Липень 2013, 17:40:31 »
Всем добрый день! С помощью темы и IEC 62305-4 пытаюсь выбрать ОПН.

Распределение тока молнии:
-> 50% - в землю (50кА);

-> 50% распределяется так:
-водопроводная труба - 6,25% (6,25кА);
- газовая труба - 6,25% (6,25кА);
- линии связи (ТПП, ОКЛБ) - 6,25% (6,25кА);
-силовой кабель ААБВ-1 3х120+1х50 (ввод 1) - 6,25% (6,25кА);
- силовой кабель АВВГ 3х240+1х120 (ввод 2) - 6,25% (6,25кА);
- силовой кабель АВВГ 3х240+1х120 (ввод 2) - 6,25% (6,25кА);
- силовой кабель АВВГ 3х240+1х120 (ввод 2) - 6,25% (6,25кА);
- силовой кабель ПВ 3х70+1х30 (ввод от генератора) - 6,25% (6,25кА).


Для установки соответствующего скоординированного защитного ОПН для єлектрооборудования необходимо провести расчет.
1) ОПН планируется установиливать  в распределительных щитах, после установки они будут находиться в защищенной зоне 1, поэтому импульсное выдерживаемое напряжение Uw<4кВ.
2) Уровень защиты от напряжения Up1 ОПН1 (указан изготовителем OBO 5094423): ОПН связан с защищаемым оборудованием, поэтому спад ΔU индуктивного напряжения соединительных проводов дополнит уровень защиты Up. ОПН проводит неполный ток молнии, поэтому  ΔU=1кВ на метр. Длина соединительных проводников 1м. Т.о. Up/f 1=Up+ΔU для ОПН с  типом ограничения напряжения. Up/f 1=0,9+1=1,9кВ.
3)Внутренние системы считаются защищенными, если Up/f 1< Uw. Неравенство выполняется  Up/f 1 (1,9кВ) < Uw (4кВ).
4) Проверка требований к расстояниям защиты.
Во время рабочего состояния ОПН напряжение между выводами ОПН ограничено до Up / f на месте расположения ОПН. Если длина цепи между ОПН и оборудованием слишком большая, распространение импульсных перенапряжений может привести к явлению колебания. В случае короткого замыкания на выводах оборудования перенапряжение может увеличиться до 2·Up / f и привести к сбою оборудования, даже если Up f < Uw. Расстоянием защиты lpo от колебания является максимальная длина цепи между ОПН и оборудованием, для которой защита ОПН остается эффективной (с учетом явления колебания и емкостной нагрузки). Когда Up / f < Uw/2 (1,9кВ<2кВ) - расстояние защиты lpo может не приниматься во
внимание.
Расстоянием защиты lpi от электромагнитной индукции является максимальная длина цепи между ОПН и оборудо-
ванием, для которой защита ОПН остается эффективной (с учетом явления электромагнитной индукции).
Если магнитное поле, вызванное молнией, считается слишком высоким, основным правилом является уменьшение петли между ОПН и оборудованием. В противном случае магнитное поле и воздействия электромагнитной индукции могут быть уменьшены посредством:
- пространственного экранирования здания (ЗМЗ 1) или помещений (ЗМЗ 2 и выше);
- экранирования линии (использование экранированных кабелей и кабельных трубопроводов).
На границе зоны 0-1 функцию экрана выполняет армированные элементы здания, на границе 1-2 применяется защитная экранирующая сетка. Используются экранированные кабели передачи данных.
Меры предосторожности соблюдены, расстояние защиты lpo от электромагнитной индуктивности может не приниматься во внимание.
Вывод: оборудование защищено.

Подскажите, что правильно, что, может, нужно уточнить. Заранее спасибо!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю