Автор Тема: Расстояние от кабеля в земле до заземлителя  (Прочитано 18178 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне когда-то инспектор охраны труда на экспертизе  делал замечание, что расстояние между кабелем и заземлителем должно быть в пределах охранной зоны КЛ (0,6м). Причем махал перед носом инструкцией, где написано, что периодически нужно выполнять осмотр состояние соединений вертикальных заземлителей и горизонтальных проводников на предмет коррозии, повреждений и т.д. Короче, мол будут раскапывать контур - могут повредить кабель. Хотел бы я посмотреть на того, кто контур раскапывает, чтоб на него позырить... Но проще оказалось в проекте нарисовать 0,6м расстояние и забыть об этом.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex79, Инспекрор, в какойто мере, прав. Зачем делать контур для отдельного здания? Согласно ДБН в качестве заземлителя можно использовать строительные конструкции здания, и этот заземлитель удовлетворяе всем требованиям, при том , что требование 4Ом относится только для заземления нейтрали трансформатора (генератора). Делать контур для отдельного здания в городской застойке очень проблематично. В ПУЕ прописано, что при плтной застройке целесообразно объеденять контура соседних зданий в общую систему заземления.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
при плтной застройке целесообразно объеденять контура соседних зданий в общую систему заземления.
или как вариант заземлитель 30-40м по http://eom.com.ua/index.php/topic,2309.0.html
Вообще в нашем регионе, если в рабочей (проектной) документации отсутствует повторное заземляющее устройство PEN-проводника, проект вернут >:( в первую очередь с этим замечанием, вот так.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, Извини, но не соглашусь, есть требование к заземлению нейтрали трасформатора (4 ОМ), заземление молниезащиты нормируется габаритами, заземление ТП и здания связаны РЕN проводником, т.е. заземление любого здания присоединенного к ТП РЕN проводником улучшает значение этого показателя.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, я не допонял с чем ты не соглашаешся?
Цитата: Generator
или как вариант заземлитель 30-40м
с этим что ли?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всегда в проекте размер ставлю при пересечении КЛ и полосой заземления - 300-350мм - это есть в типовом проекте. Вопросов никогда не было.
« Останнє редагування: 06 Березень 2010, 08:54:10 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где нормируеться расстояние от низковольтного кабеля, проложеного в земле, до паралельно рассположенным трем электродам заземлителиния? Кабель АСВ3Х180.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
какое напряжение?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
"низковольтного"--мабуть 0,4 кВ.
Доречі мене теж це давно цікавить.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну в таком случае если кабельная линия 0,4кВ то можно руководствоваться документом "Правила охраны электрических сетей". Охранная зона для кл - 1м. (пункт 5). Следовательно на расстоянии 1м

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkomtm, дякую.
Значить, як я зрозумів, треба керуватись розмірами охоронної зони КЛ. Ясно.

« Останнє редагування: 06 Березень 2010, 19:57:59 від ZoloS9479 »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
як я зрозумів, треба керуватись розмірами охоронної зони КЛ
Я це не стверджую. Я підказав для Сугор, де можна подивитись охоронні зони КЛ.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я знайшов яку-не яку, але відповідь на питання теми:

2.2.4. Горизонтальные заземлители в местax пересечения с подземными сооружениями, железнодорожными путями и дорогами, а также в других местах возможных механических повреждений следует защищать металлическими или асбоцементными трубами.
Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях - не менее 0,1 м.
 
і от іще

2.2.9. При пересечении трасс кабелей, имеющих свинцовую или алюминиевую оболочку, с трассой горизонтального стального заземлителя, если оба элемента прокладывают непосредственно в грунте, расстояние между заземлителем и кабелем в местах пересечения должно быть выбрано не менее 1 м.
При невозможности выполнения этого требования кабель, наоборот, рекомендуется прокладывать максимально близко к заземлителю, и его оболочку следует дополнительно соединить с заземлителем. Место соединения необходимо гидроизолировать.

Це з оцієї інструкції:
elektrik-master.ru/download/instr/uszm.doc

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., тоже читал в книге Карякина стр141. В нормативах не встречал.
« Останнє редагування: 28 Грудень 2010, 08:40:31 від hi_tech »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю