Автор Тема: Вопрос про холодильники  (Прочитано 1677 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос про холодильники
« : 17 Липень 2013, 22:08:43 »
По ДБН В.2.5-23:2010 линии питания холодильного оборудования предприятий общепита должны быть самостоятельными, начиная с ВРП, ГРЩ (п. 4.8).
Однако, в табл. 3.10 есть примечание 1, в котором говорится, что мелкое холодильное оборудование до 1 кВт следует относить к технологическому оборудованию.
Я думаю, из этого следует, что 5 холодильников мощностью 300-400 Вт вполне можно подключить от ближайшего щита питания технологического оборудования?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #1 : 18 Липень 2013, 09:10:29 »
Я думаю, из этого следует, что 5 холодильников мощностью 300-400 Вт вполне можно подключить от ближайшего щита питания технологического оборудования?
Совершенно верно.
Например все холодильники кухни, подключаю с щита кухни.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #2 : 18 Липень 2013, 10:53:37 »
Совершенно верно.
не верно. Холодильники должны быть подключены отдельной линией по 1категории

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #3 : 18 Липень 2013, 11:33:19 »
подключены отдельной линией по 1категории
На рахунок I категорії ви переборщили , холодильники не вимагають виконання АВР .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #4 : 18 Липень 2013, 11:45:25 »
На рахунок I категорії ви переборщили , холодильники не вимагають виконання АВР .
Roman3R, да, я погорячился и перепутал нормы с требованием заказчиков. Но ДБН В.2.5-23:2010 допускает увеличение категории надежности

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #5 : 18 Липень 2013, 14:31:08 »
Да нет, все правильно, согласно тредования ДБН В.2.5-23-2010 Вы спокойно можете подключить свои холодильники от щита холодильного оборудования.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про холодильники
« Reply #6 : 18 Липень 2013, 15:26:02 »
Всем спасибо!
Стационарные холодильные и морозильные камеры более 1 кВт, естественно, подключаю от своего щита, запитаного от ВРП с АВР.
А обычные холодильники - от щита технологии. Это не критичное оборудование, имхо. Если что случится - всегда можно бросить переноску, ну или грузчика дядю Васю позвать и холодильник к ближайшей рабочей розетке перенести :) На небольших объектах я и их стараюсь отдельной группой от ГРЩ, но здесь - ну никак практически
« Останнє редагування: 18 Липень 2013, 15:28:45 від ejen »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю