По ДБН В.2.5-23:2010 линии питания холодильного оборудования предприятий общепита должны быть самостоятельными, начиная с ВРП, ГРЩ (п. 4.

.
Однако, в табл. 3.10 есть примечание 1, в котором говорится, что мелкое холодильное оборудование до 1 кВт следует относить к технологическому оборудованию.
Я думаю, из этого следует, что 5 холодильников мощностью 300-400 Вт вполне можно подключить от ближайшего щита питания технологического оборудования?