Одна серьезная ошибка: контакт KST нужно установить перед котушкой пускателя КМ.
Если у Вас на линии, в месте подключения проводов KST случиться к.з., на корпус или на землю, то автоматический выключатель SF-1 НЕ ОТКЛЮЧИТЬСЯ, потому-что ток будет идти через нагрузку КМ.
В этом случае разрывать нейтраль нельзя.
Если же установить все контакты перед котушкой KM, то при к.з., SF-1 отработает свою прямую обязанность. При этом функциональность KST не изменится.
"Сухой" контакт БРТ, например, включает КМ, если тепловое реле отключено (не работает, температура упала ниже заданой и т.д в зависимости от функциональности блока)
а вот эту фразу не понял вообще... Что вы вкладываете в понятие "сухой контакт"? Не путаете ли вы тепловое реле в силовой цепи  ТЭНа и контактом в цепи катушки пускателя(со стороны нулевого провода!), с контактами терморегулятора(БРТ) ?
В этом случае "сухой контакт" - это не тот, что сегодня ничего не пил ;)
А нормально закрытый контакт - он замкнут, когда реле отключено, и размыкается, когда реле активизируется. Я это имел в виду.

А вообще, приведу Вам яркий пример по этому поводу:
У вас дом лампочка, которая включается через выключатель. НО, выключатель установлен со стороны нейтрального провода (то есть рвет нейтраль). Вы выключили выключатель - погасла лампочка. Все просто прекрасно, токовая цепь разорвалась. Но лампочка все еще находится под напряжением! Если вы за нее возьметесь, то можете попасть под напряжение. КЗ на землю и автомат защиты в счетчике не отключится, так... см. выше.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Mc Aleksandr:
 А вообще, приведу Вам яркий пример по этому поводу:
У вас дом лампочка, которая включается через выключатель. НО, выключатель установлен со стороны нейтрального провода (то есть рвет нейтраль). Вы выключили выключатель - погасла лампочка. Все просто прекрасно, токовая цепь разорвалась. Но лампочка все еще находится под напряжением! Если вы за нее возьметесь, то можете попасть под напряжение. КЗ на землю и автомат защиты в счетчике не отключится, так...
  Пример не очень удачный, потому что согласно ПУЭ раздел 6 выключатели необходимо ставить в цепь фазного провода, чтобы правильно, на цоколе патрона и в коммутируемой цепи не было напряжения.
  В цепях регулирования и управления, в сложных схемах-желательно, но не актуально, а иногда даже вредно.
Например: вам выдают "сухой" контакт из схемы пожарной сигнализации на отключения вентиляции при пожаре и нежелательного, чтобы на приборе сторонней организации присутствовало ваше напряжение. Поэтому в данном случае при срабатывании пож.сигнализации лучше коммутировать N проводник схемы управления.
 А для того, чтобы работала защита необходимо коммутировать защитным аппаратом одновременно фазный и рабочий  N проводник.
 
« Останнє редагування: 19 Липень 2013, 08:51:28 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю