Автор Тема: Трансформатори напруги 0,4кВ?  (Прочитано 1610 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Евгений__

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. По ТУ необходимо организовать учет электроэнергии по стороне 0,4 кВ, не могу найти измерительные трансформаторы напряжения. Почти у всех что я находил напряжение первичной обмотки 6 кВ и выше. Или может я чего непонимаю. Наставте на путь истиный.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформатори напруги 0,4кВ?
« Reply #1 : 31 Липень 2013, 11:41:42 »
не могу найти измерительные трансформаторы напряжения
Наставте на путь истиный
Кола напруги 0,4 кВ приєднуються до лічильників без ТН
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформатори напруги 0,4кВ?
« Reply #2 : 31 Липень 2013, 12:22:29 »
Кола напруги 0,4 кВ приєднуються до лічильників без ТН
Снимаются со специальных кернов трансформаторов тока и нейтрали.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Евгений__

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформатори напруги 0,4кВ?
« Reply #3 : 31 Липень 2013, 13:20:02 »
 Спасибо большое, что откликнулись на мою просьбу. А можно ссылочку на соответствующую схемку пожалуйста

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформатори напруги 0,4кВ?
« Reply #4 : 31 Липень 2013, 13:26:05 »
Вот схемы, которые содержатся в "Методических указаниях по организации учета в Киевэнерго"
ЗЫ: Скачаны из открытого доступа из сети, есличе ;)
ЗЗЫ: А спасибо - можно нажать в правом верхнем углу понравившегося сообщения (ни на что не намекаю)  :D
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Евгений__

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформатори напруги 0,4кВ?
« Reply #5 : 31 Липень 2013, 13:55:51 »
Андрюха РЗА,  зачем тогда в ТУ на ЛОСОД написано "Застосувати трансформатори напруги класу точностi 0,5"?
Кстати там же требуют использование контроллера DKEG-4. Я смог найти только DKEG-48 и DKEG-10.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформатори напруги 0,4кВ?
« Reply #6 : 31 Липень 2013, 14:15:02 »
зачем тогда в ТУ на ЛОСОД написано "Застосувати трансформатори напруги класу точностi 0,5"?
Кажется мне , просто стандартный бланк ТУ и на 10кВ.
Думаю,  монтажники занимающиеся ЛУСОД ,АСКОЕ понимают , что на 0.4кВ Тр-ры напряжения не используют 
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трансформатори напруги 0,4кВ?
« Reply #7 : 01 Серпень 2013, 09:37:22 »
зачем тогда в ТУ на ЛОСОД написано "Застосувати трансформатори напруги класу точностi 0,5"?
Кажется мне , просто стандартный бланк ТУ и на 10кВ.
Думаю,  монтажники занимающиеся ЛУСОД ,АСКОЕ понимают , что на 0.4кВ Тр-ры напряжения не используют
Скорее всего да.
просто ЛОСОД может быть и по 6(10 ) кВ и по 110 кВ. поэтому они и прописывают какие в этом случае должны быть ТН-ы
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: