Я к тому, что мы притянули питающий кабель с ТП, выполнили расчет полного сопротивления цепи замыкания (цепи "фаза-нуль") и определили, что использованые характеристики обеспечивают автоматическое отключение питания в пределах нормируемого ПУЭ времени. Тоесть согласно п.1.7.36 ПУЭ, мерой защиты у нас являеться автоматическое отключение питания. Тогда согласно п.1.7.78 в электроустановках, где применяються такие меры как автоматическое отключение питания, необходимо выполнять защитное уравнивание потенциалов согласно п.1.7.84.
Согласен в ПУЭ нет определения выполнения повторного заземления при использовании кабельных вводов электроснабжения. Но давайте вернемся к п.1.7.94 где оговорено, что на вводе в электроустановку здания от ВЛ (ВЛИ) рекомендуется выполнять повторное заземление РЕN проводника, если не может быть осуществлена основная система уравнивания потенциалов. Таким образом, если есть заземляющие конструкции, естественные заземлители соединенные с РЕN (РЕ) проводником и выполнена основная система уравнивания потенциалов, то они выполняют фунцию повторного заземления. Тогда чем отличается наше здание с выполненой основной системой уравнивания потенциалов запитаное кабелем?