Автор Тема: Пересчет нагрузки 220 вольт в 3-х фазную 380 в  (Прочитано 11568 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день уважаемые!
Подскажите как пересчитать нагрузку в 220 вольт в нагрузку 380 вольт, нагрузка однофазная освещение и разная бытовая техника. Подскажите как пересчитать однофазную нагрузку в 3-х фазную с помощью каких формул для расчета узла учета с подстанции (энергоснабжение КНС с городской подстанции 110/10 кВ). Заранее благодарю. Евгений.

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электротехника с основами промышленной электроники. Учебник для проф.-техн. учебных заведений. Изд. 3-е, переработ, и доп. М., «Высшая школа», 1973
§ 64. МОЩНОСТЬ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА
Мощность, потребляемая нагрузкой от сети трехфазного тока, равна сумме мощностей, потребляемых отдельными фазами, т. е.
Р=Ра+Рв+Рс

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Р=Ра+Рв+Рс
Але розрахункова потужність рахується по найбільш завантаженій фазі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але розрахункова потужність рахується по найбільш завантаженій фазі .

Простите, не совсем понял. Можно на конкретном примере:

Нагрузка на фазе А - 10 кВт, коэффициент спроса - 0,7
Нагрузка на фазе В - 11 кВт, коэффициент спроса - 0,8
Нагрузка на фазе С - 8 кВт, коэффициент спроса - 1,0

Сколько получиться расчетная мощность?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно на конкретном примере:
А.  10 х 0,7 =7
В.  11 х 0,8 = 8,8
С.  8 х 1 = 8
Найбільш завантажена фаза В - 8,8 кВт , отже розрахункова потужність береться 8,8 кВт .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наверное стоит уточнить, что расчетная мощность 8,8 кВт (220 В) для определения токов при подборе автоматов.
Но при определении требуемой присоединенной мощности все таки берем сумму мощностей по всем фазам.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть такой учебник Липкина так там: "Однофазные электроприемники включенные на фазные и межфазные напряжения и рапределенные по фазам с неравномерностью более 15% принимаются равной тройной величене самой загруженной фазы, если не выше 15% то учитывают как трехфазные той же суммарной мощности". Проверено на практике...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю