А разве вы в 3-х жильном кабеле совмещаете фунцию N и РЕ в одном проводнике. В вас же не 2-х проводная цепь, где один проводник фаза, а другой совмещенный РЕN проводник. Вот такой цепи, выполненой 2-х жильным кабелем, не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока. У вас 3-х жильный кабель: 1 проводник фазный провод, 2-й нулевой рабочий N и 3-й выделенный защитный проводник PE и придти на свой электроприемник вы должны: фаза на фазный, нулевой рабочий на зажим N и защитный РЕ на корпус (открытую проводящую часть) электроприемника. Тоже касается 3-х фазных электроприемников: если это электродвигатель или другой электроприемник напряжением 380В в которого отсутствует рабочий проводник N, то при будь-какой системе ТN-C или ТN-C-S на электроприемник приходит 4-х жильный кабель. Если это распределительная сеть и 3-х фазные приемники имеют рабочий ноль, то кабель выбирается 5 -и жильный с разделением совмещенного проводника: L1,L2,L3,N,PE (cм.рис.4.3.1 и 4.3.3 ТКП).
Если вас , что-то смущает, устанавливайте в своей сборке изолированную от корпуса шину "N" и делайте разделение совмещенного РЕN проводника в своей сборке и уходите к электроприемникам 3-х и 5-и жильными кабелями. То это будет тоже самое, главное чтобы эти разделенные проводники по ходу к нагрузке не имели больше гальванической связи друг с другом. Такое разделение в ПУЭ называется, разделение в части электроустановки.