Автор Тема: Взрывоопасная зона.Класс 2. Выбор кабеля и способа его прокладки.  (Прочитано 5790 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline BASIK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 28
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проектируем системы ПС и ВН(видеонаблюдения) на объекте имеющим помещения категорий А и В с  взрывоопасными зонами класса 2.

Согласно НПАОП 40-1-1-32-01 таблицы 4.12. Допустимі способи прокладання кабелів у вибухонебезпечних зонах , кабели во взрывоопасных зонах 2 и 22 можно прокладывать небронированные, в сплошных(неперфорированных)коробах.
И тут же -такое -
4.8.11. Прокладання ізольованих проводів у вибухонебезпечних зонах слід виконувати в сталевих водогазопровідних звичайних трубах за ГОСТ 3262. У вибухонебезпечних зонах класів 2 і 22 прокладання кабелів може виконуватися в сталевих водогазопровідних легких трубах. Ці труби можна використовувати для захисту кабелів в окремих місцях від механічних пошкоджень.
4.8.31. Проходи кабелів і труб крізь стіни та перекриття слід виконувати відповідно до вимог глави 2.1 ПУЭ.

Вопрос. Так не будет ли нарушением данных норм прокладка небронированного (например кабеля, витой пары типа UTP в ПВХ оболочке) в пластиковом коробе(имеющим сертификат на нераспространение горения) в зонах класса 2 и  выход кабеля из помещения с зоной класса 2 через внешние стены наружу(на улицу, в помещение не взрывоопасное) в трубе(гильзе) заполненной, например, согласно п.4.8.31. данного документа "4.8.31.Проходи кабелів і труб крізь стіни та перекриття слід виконувати відповідно до вимог глави 2.1 ПУЭ"
"ПУЭ п. 2.1.58. у місцях проходження проводів і кабелів крізь стіни, міжповерхові
перекриття або виходу їх назовні необхідно забезпечувати можливість зміни елек-
тропроводки. Для цьоrо прохід мае бути виконаний у трубі, коробі, отворі тощо. 3
метою запобіrання проникненню і скупченню води і поширенню пожежі в місцях
проходу крізь стіни, перекриття або виходу назовні слід закладати зазори між
проводами, кабелями і трубою (коробом, отвором тощо), а також резервні труби
(короби, отвори тощо) масою, що леrко видаляеться, з воrнетривкоrо матеріалу.
Закладення Maє допускати заміну, додаткове прокладання нових проводів і кабелів
і забезпечувати межу воrнестійкості отвору, не меншу, ніж межі воrнестійкості
стіни (перекриття)."


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю