Автор Тема: заземление в старом здании  (Прочитано 2717 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
заземление в старом здании
« : 20 Травень 2013, 13:27:55 »
Имеется старое производственное здание, в котором двухпроводная сеть.  Во всех помещениях есть внутренний контур заземления (полоса по стене). При подключении приборов в лабораториях необходимо заземлить розетки. Не будет ли нарушением, если присоединить третий заземляющий контакт розеток к внутреннему контуру заземления?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #1 : 20 Травень 2013, 13:37:40 »
присоединить третий заземляющий контакт розеток к внутреннему контуру заземления
Порушення не буде , cистема ТN-С . ПУЕ Рисунок 1.7.1 . Внутрішній контур має бути приєднаний до зовнішньої системи заземлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #2 : 20 Травень 2013, 13:45:05 »
Спасибо! :thumbsup:

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #3 : 20 Травень 2013, 14:15:53 »
Имеется старое производственное здание, в котором двухпроводная сеть.  Во всех помещениях есть внутренний контур заземления (полоса по стене). При подключении приборов в лабораториях необходимо заземлить розетки. Не будет ли нарушением, если присоединить третий заземляющий контакт розеток к внутреннему контуру заземления?

К ответу Roman3R добавлю. На все линии этих розеток должно быть установлено УЗО.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #4 : 20 Травень 2013, 17:34:36 »
При подключении приборов в лабораториях необходимо заземлить розетки
designer, очень часто в лабораториях розетки питаются от ЛАТРов или разделительных трансформаторов... тогда нужно смотреть схему подключения. Вполне может статься, что эти розетки нельзя заземлять

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #5 : 20 Травень 2013, 17:55:19 »
очень часто в лабораториях розетки питаются от ЛАТРов или разделительных трансформаторов.
Имеется старое производственное здание,
В лабораторіях виробничих підприємств (не наукових або навчальних закладів) практично відсутнє "очень часто" .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #6 : 20 Травень 2013, 18:00:49 »
В лабораторіях виробничих підприємств (не наукових або навчальних закладів) практично відсутнє "очень часто"
Roman3R, не буду сперечатися, але в мене був саме такий випадок, коли працював саме на заводі, тому і згадав.

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #7 : 21 Травень 2013, 08:20:03 »
очень часто в лабораториях розетки питаются от ЛАТРов или разделительных трансформаторов...
Нет, обычная розеточная сеть. Приборы подключаются раз и навсегда, т.е. установлены стационарно на одном месте и из розетки не выключаются (получается розетками пользоваться никто не будет, разве что в ремонт прибор отключить). На старых приборах на корпусах был болт под заземление (потому и полоса по стене), а новые заземляются через розетку, ну как обычно сейчас.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #8 : 21 Травень 2013, 09:53:34 »
На старых приборах на корпусах был болт под заземление (потому и полоса по стене)
designer, а к чему подключена эта полоса?

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #9 : 21 Травень 2013, 15:24:42 »
Полоса подключена к наружному контуру заземления

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #10 : 21 Травень 2013, 20:42:36 »
Полоса подключена к наружному контуру заземления
designer, я думаю, что в данном случае, было бы лучнше организовать шину РЕ в щите и выполнить проводку 3х жильным кабелем.

Offline designer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #11 : 22 Травень 2013, 08:35:26 »
Сугор, спасибо! И всем спасибо!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление в старом здании
« Reply #12 : 22 Травень 2013, 09:57:55 »
Полоса подключена к наружному контуру заземления
designer, я думаю, что в данном случае, было бы лучнше организовать шину РЕ в щите и выполнить проводку 3х жильным кабелем.

Решение в принципе правильно. Тогда нужно демонтировать контурную полосу в самом помещении, так как неизвестно какой потенциал может оказаться между полосой и шиной РЕ в Щитке.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю