Автор Тема: Подключение чилера 200кВт  (Прочитано 11715 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #15 : 10 Травень 2013, 14:24:49 »
Lancer, да, достаточно 1 кабеля.
Не понятно зачем его с АВРа тянете.
Всмысле? РУ-0,4 ТП уже оборудовано АВР. Я просто к любой секции ру-0,4 подключусь.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #16 : 10 Травень 2013, 17:20:07 »
РУ-0,4 ТП уже оборудовано АВР. Я просто к любой секции ру-0,4 подключусь.
Тогда все понятно.
1 кабель.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #17 : 10 Травень 2013, 17:32:10 »
Спасибо за помощь, но думаю тема еще оживет после общения с Овешниками )

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #18 : 11 Травень 2013, 15:05:38 »
Возник следующий вопрос с подключение чиллера:

Нагрузка офисов, встроенных помещений и др. распределена по секциям РУ-0,4 кВ примерно одинаково. Чтобы подключить чиллер мне нужно повесить на одну из секций дополнительно около Рр=160 кВт. Т.е. один трансформатор будет загружен на 30%, другой - на 70%.

Как распределить нагрузку равномерно по секциям?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #19 : 11 Травень 2013, 15:41:48 »
Т.е. один трансформатор будет загружен на 30%, другой - на 70%
Lancer, перебрось с загруженой секции на незагруженую часть нагрузки (щитов).

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #20 : 11 Травень 2013, 17:59:05 »
Т.е. один трансформатор будет загружен на 30%, другой - на 70%
Lancer, перебрось с загруженой секции на незагруженую часть нагрузки (щитов).

Дык с РУ-0,4 кроме чиллера питаются только врп. Все врп с двумя вводами, примерно с одинаковой нагрузкой. Перебросить нечего  :(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #21 : 11 Травень 2013, 18:52:09 »
Перебросить нечего
Чилер это 70% всей нагрузки? Или на каждом этаже ВРУ на 2 ввода, и в каждой 2 секции? Можно как-то поподробней?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #22 : 11 Травень 2013, 19:53:45 »
Расчетная 550 кВт, включая чиллер где-то 160 кВт. Без чилера - 390 кВт. Планируется 3 ВРУ по 2 секции и 2 ввода в каждой (все в одном помещении 1-го этажа).
То есть на шинах РУ-0,4 ТП будет примерно по 390/2=195кВт (без чиллера). И если подключить, скажем к 1с.ш. РУ-0,4 чиллер, то на 1с.ш.: 195+160=355кВт(65%), а на 2с.ш. - 195кВт(35%).

Хотелось бы воровнять нагрузки на секции.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #23 : 11 Травень 2013, 20:05:19 »
Lancer, ты неправильно считаешь нагрузку. При любом разбиении изменяются коэфициенты. Для каждой секции расчет необходимо делать по формуле 19 (п3.32) с учетом таблиц 3.11 и 3.13. Тут необходимо "поиграться"

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #24 : 12 Травень 2013, 14:02:14 »
Я понимаю, это условно для понимания проблемы так расписал.

Все равно, даже при правильном расчете, нагрузку распределяют по секциям ВРП примерно одинаково. Существенная разность нагрузок секций одного ВРП не встречал, но по-моему это не есть хорошо.

Кстати, нагрузку на шинах РУ-0,4 кВ ТП считаю по п.3.36, как и общую расчетную по зданию. А п. 3.32 - для расчета нагрузки на секции ВРП. Верно?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #25 : 12 Травень 2013, 20:44:47 »
нагрузку на шинах РУ-0,4 кВ ТП считаю по п.3.36
Lancer, п.3.36 для суммирования разных нагрузок различных потребителей, к примеру: школа и жилой дом и т.д.
п. 3.32 - для расчета нагрузки на секции ВРП.
п.3.32 годится и для расчета ВРП и отдельного щита, и если от ТП питается только один потребитель, в данном случае офиссный центр. Если же в здании помимо офисов есть паркинг и ресторан то можно  по п.3.36.
Обрати внимание на примичание 3 к табл.3.13, у меня еще небыло случая чтобы К1 был больше 0,4

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #26 : 12 Травень 2013, 20:55:49 »
Да, там еще ресторан и магазин, кроме офисов, поэтому считаю по 3.36 с учетом коэффициентов участия в максимуме.

Так все же принципиально мне прийдется делать неравномерные нагрузки между секциями ВРП, чтобы выровнять нагрузки между секциями РУ-0,4?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #27 : 12 Травень 2013, 21:05:56 »
Прошу дать оценку правильности схем подключения чиллера (вложение).

Питание чиллера осуществляется от ЩСВ, расположенного на тех. этаже (7 этаж). В ЩСВ реализована защита от пропадания фаз и установлен пусковой аппарат. ЩСВ питается от РУ-0,4 кВ ТП (ШРНН), расположенного на 1 этаже.

В ЩСВ стоит автомат NZMN 400А, отрегулированный на 350А по перегрузке и на 2400А по току к.з.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #28 : 12 Травень 2013, 21:44:33 »
Да, там еще ресторан и магазин, кроме офисов, поэтому считаю по 3.36 с учетом коэффициентов участия в максимуме.
Lancer, не знаю на сколько это правильно, ведь чиллер будет работать на все здание, т.е. для вычисления К1 необходимо учитывать расчетную мощность освещения всего здания. Для верности (и сравнения) я бы сделал расчеты по обоим вариантам
Прошу дать оценку правильности схем подключения чиллера (вложение).
меня смущает наличие пускателя. На сколько я знаю, отключать чиллер при пожаре можно и нужно при помощи автоматики чиллера, т.к это очень сложное и дорогое оборудование, при ложном срабатывании может накрыться...
« Останнє редагування: 12 Травень 2013, 21:48:14 від Сугор »

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #29 : 12 Травень 2013, 21:51:01 »
Насчет отключения при пожаре я действительно еще с ОВшниками посоветуюсь. А контактор они (ОВ) в техзадании написали. Он отключается по сигналу реле контроля фаз.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю