Автор Тема: Система заземления TN-S  (Прочитано 2660 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ded_M03ay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 40
    • Перегляд профілю
    • Awards
Система заземления TN-S
« : 30 Квітень 2013, 12:29:38 »
Помогите пожалуйста разобраться, какая система заземления получается.
На территории есть небольшая КТП которая имеет свой контур заземления, этот контур идет по территории объекта и дополнительно подключен к двум большим стальным полуподземным емкостям (емкости с водой).
 Нужно установить небольшой щит питания технологического оборудования.
К щиту от КТП подходить четырехжильный кабель. Возможно ли в щитке шину РЕ напрямую подсоединить к этому существующему контуру заземления (рядом возле щита на глубине 0,8 м. проходит стальная полоса которая идет к емкостям). И какая система заземления при этом будет? Я так понимаю что TN-S, так как РЕ будет подключено к тому же контуру что и нейтраль трансформатора, но при этом N и РЕ будут разделены. Правильно ли я думаю??
« Останнє редагування: 08 Травень 2013, 15:14:17 від Ded_M03ay »

100megaton

  • Гість
Re: Система заземления TN-S
« Reply #1 : 23 Серпень 2013, 11:41:10 »
Если у КТП система TN-S, то у вас будет TN-S. Скорей всего у КТП система заземления TN-C, и вы получите у себя только TN-C-S. Систему заземления TN-S можно создать только непосредственно у источника, т.е. КТП.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Система заземления TN-S
« Reply #2 : 23 Серпень 2013, 12:16:22 »
То что вы описываете, это система TN-C, а не TN-S в которой нули разделяются условно говоря прямо на КТП. Присоединять PE к жиле PEN можно - это называется "занулением". А по поводу нужно ли бить отдельный контур в этом случае - копья ломались тут
http://eom.com.ua/index.php?topic=13648.0
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю