Приведенная схем гостовская.
А N является рабочим проводником.
То что вы меняли это ваши желания.
А счетчик меняется при полном снятии напряжения.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так я и спросил
а что однополюсным я ВСЕ напряжение не сниму? А для напряжения смещения нейтрали у меня есть(будет) повторно заземлен  рабочий ноль во ВРУ...
Какой потенциал будет на нулевом проводе вынутым из счетчика с третьей клеммы? И какая разница потенциалов будет между этим проводом и скажем бетонным полом лестничной клетки?Ноль то повторно заземлен на вводе...да и на ТП тоже.... Хотя....меня тоже сомнения берут... Почитаю ка ПУЭ. Или может вы подскажите куда посмотреть по поводу ПОЛНОГО снятия напруги с РАБОЧИХ проводников?
« Останнє редагування: 03 Квітень 2013, 23:00:55 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением
до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика 
установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или
предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз,
присоединяемых к счетчику.

Это то что в пуэ
Этот пункт повторяется и в ДБН В. 2.5-23-2010

А вот ГОСТ на Щитки распределительные для жилых зданий
Общие технические условия
Выдает такую схему. Что привел в своем посте

Обсуждение дальнейших возможных потенциалов в нулевом проводнике, это уж такая затертая тема что не стоит ее подымать.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уже 35 лет эта норма на Электрощитки действует.
Что перед счетчиком устанавливается коммуникационный аппарат отключающий как фазу так и ноль.
ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия.
Ну а от аварийной ситуации никто не застрахован. И время аварии определить просто невозможно.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значит заменю однополюсный Итон на двухполюсный ИЭК...Иначе в стоимость не влезу...А так не хочется "лепить Горбатого"....
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, так перед счетчиком не обязательно ставить автомат, вполне можно обойтись выключателем нагрузки.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а сверхтоки я чем ограничу? А автомат и выключатель нагрузки дороже двухполюсника... Хотя раньше в этом доме вообще по одной пробке на фазу стояло....
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а сверхтоки я чем ограничу?
uksusXIII, какие сверх токи? По стандартной схеме в ЭЩ перед счетчиком стоит выключатель нагрузки (пакетник), а после счетчика стоят автоматы которые защищают линии которые заходят в квартиру.
Пробки у нас меняет каждый "пересичный громадянин"
так у тебя же в щите автоматы стоят. Клемы подкючения к стояку и автоматы стоят в разных отсеках

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
так у тебя же в щите автоматы стоят. Клемы подкючения к стояку и автоматы стоят в разных отсеках
В квартирах там некоторых такая ЖУТЬ стоит,что мне не хочется потом ездить на "разборы полетов" вдруг случись чего... Лучше я до этажных щитков на себя ответственность возьму-у меня гарантия 1 год на работы дается....
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а сверхтоки я чем ограничу? А автомат и выключатель нагрузки дороже двухполюсника... Хотя раньше в этом доме вообще по одной пробке на фазу стояло....
Правильно. потому что по тем нормам (зануление) в цепи нуля нельзя было ставить пробки. Т.К при К может перегореть пробка в нулевой цепи, а в фазной цепи остаться под напряжением.
Ставьте ИЭК автоматы и год вас трогать не будут :D
И не забудьте все этажные щитки сделать снимки, с фиксацией даты на снимке.
« Останнє редагування: 04 Квітень 2013, 12:19:20 від Anatoliy57 »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно. потому что по тем нормам (зануление) в цепи нуля нельзя было ставить пробки. Т.К при К может перегореть пробка в нулевой цепи, а в фазной цепи остаться под напряжением.
Это я понимаю...и целиком с вами согласен! Вот бы еще конкуренты свои сметы проекты/сметы(кстати а на такую реконструкцию нужен обязательно проект?) по всем нормам составляли... А то из такого Г... обещают для ОСМД конфет наделать... И уже наделали по городу не мало... Как бы мне от конкурентов этих избавиться,которые халтуру гонят? Может Госэнергонадзор подключить?
« Останнє редагування: 04 Квітень 2013, 12:21:27 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И не забудьте все этажные щитки сделать снимки, с фиксацией даты на снимке.
Хорошая идея...места на компе у меня валом! ТАК я еще гарантию не давал!  :thumbsup:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помимо хорошо выполненной работы, нужно и красиво (нормативно- документально) оформлять выполненную работу.
Чертежи, схемы, акты, смета в АВК. Шабашникам это не под силу.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
нужно и красиво (нормативно- документально) оформлять выполненную работу.
Чертежи, схемы, акты, смета в АВК. Шабашникам это не под силу.
Не поверите  =-0 Они за ЭТО(за техдокументацию) еще и отдельной графой дополнительные деньги берут! поэтому я и спросил насчет обязательности проекта на реконструкцию таких сетей.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Читал смету конкурентов-был просто в "восторге"... Когда увидел, что слово "ШИНА" пишут через "Ы"- прослезился...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.