Автор Тема: Решения по подвесу лотков для больших пролетов  (Прочитано 8259 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 963
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чем CD-60 отличатся от электрического лотка 50х50мм или другого сечения?

как минимум толщиной металла. Жосткость системы крепления гк определяется не только (и возможно не столько) толщиной металла и формой профиля, но и шагом крепления профиля и частично жосткостью самого гк. Если речь идет о креплении одного (или двух) кабеля, то, по моему, проще и дешевле будет светильники вешать на троссе (цепи) непосредственно  на конструкции здания, а кабель прокладывать по тросу (кстати типовое решение). Судя по фото с учетом промежуточных креплений тросса у Вас ушло достаточно много.
Попробовал найти в сети этот профиль... все время попадается что-то типа этого: http://intergips.com.ua/index.php?item_id=2178, длина 3 или 4м, толщина 0,4мм
« Останнє редагування: 22 Березень 2013, 13:55:52 від Сугор »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 963
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Касательно жесткости и несущей способности
Корсаков Дмитрий Юрьевич, видео, на мой взгляд не коректно. В каталоге БАКС указана несущая способность для каждого типа лотка. И даже при большом желании вес светильника и кабелей будет меньше чем кирпичей на видео. Вторая не коректность Вы не сравниваете БАКС с  CD-60, сравнение идет с другим лотком. Кстати на видео не озвучены параметры сравниваемых лотков
Специально заказываем и контролируем толщину и форму профиля.И длина специальный заказ
Т.е. в магазине его не купишь? И сколько нужно ждать поставку? Или это все таки не CD-60?
0,4мм: знаю - ЭКОНОМЯТ!!!
Я думаю, что это не экономия, а стандарт, толщина необходимая для крепления гк
« Останнє редагування: 22 Березень 2013, 14:18:22 від Сугор »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 963
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, я не вижу в этом помещении ничего не стандартного, обыкновенное производственное или складское помещение с большими пролетами.
Стены выполненны сендвич-панелями.
а из чего выполнен потолок, и желательно все таки иметь чертежи строительных конструкций, а не фото. Кстати на счет сендвича на стенах. Там между колонами должны быить и другие конструкции: горизонтальные связи, к которым собственно и крепится сендвич (если сендвич вертикальный) и вертикальные фахверки.
Тип и размеры лотка одинаковы 300х50мм.
неуказана толщина метала, да и перфорация жосткости не увеличивает
« Останнє редагування: 22 Березень 2013, 14:28:29 від Сугор »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 963
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, а в чем собственно вызов? Зачем чтото изобретать? У Вас в Харкове есть куча крупных ТЦ типа Метро, Эпицентр и Новая линия, зайдите посмотрите как там выполнено освещение. И при чем здесь использование профиля для гк? Что же касается данного конкретного здания то я вообще не вижу проблем в креплении лотков, в здании кровля выполнена из ЖБ плит, спокойно можно крепить на дюбель. Кстати использование светильников с ЛЛ на высоте выше 4м считается не очень хорошим решением. И уж извените не поверю, что у человека который купил такое здание и собирается переделать его в ТЦ нет денег на электричество.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 963
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В решении... Именно в нем по предложенным условиям.

Корсаков Дмитрий Юрьевич, а в чем собственно разница, если запретили крепится к потолку, то в независимости от того какой лоток Вы будете использовать все равно прийдется делать "растяжки" и ровно повесить все равно не получится, и дело даже не в кривизне рук монтажников. Но тут встает еще один вопрос: как Вы собираетесь крепить светильники эвакуационного освещения? Ведь здесь уже появляются дополнительные требования и профиль уже не прокатит.
Вот здесь http://www.tipovoy-proekt.ru/osveshenie_3.html есть куча типовых решений по установке светильников, нужно только адаптировать под современную элементную базу
 На счет требований заказчика. Если запрет крепления к потолку еще как-то понятен, то выбор типа светилльников я считаю прироготивой проектировщика. Был как-то объект где заказчик запретил использование лотков вообще. Помещение (выставочный центр) освещали отраженным светом. По периметру помещения установили прожектора и направили их на потолок
« Останнє редагування: 22 Березень 2013, 16:05:44 від Сугор »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати использование светильников с ЛЛ на высоте выше 4м считается не очень хорошим решением.
Стесняюсь спросить откуда вы это взяли? Я почти всегда вешаю ЛЛ светильники в складах и производственных помещениях,где нужна нормальная цветопередача на 5-6 метров... И очень даже некисло выходит!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заходил, смотрел - плохо выполнено (криво весят) Но это уже культура монтажников.
В Запорожье просто ужас как выполнен  монтаж в Эпицентре(особенно!),Ашане и Амсторах...Кабели и провода лежат с горкой и петлями,никто даже не думал "расчесывать",приторочить к боковой наружной стенке слаботочку или силу?-пожалуйста!Навалом!... ПВС ложат в лоток за "здрасьте"...Да и ПВ1 и ПВ-3 встречаются.... А мы тут про НГД и НГ  распинаемся на форуме... А способы подвеса просто шокируют.... С современной базой креплений,зажимов для балок и профилей,монтажники эти предпочитают больше какие-то аппликации из дорогостоящих изделий.... Они попросту понятия не имеют КАК их использовать!!!  :thumbsdown:  В натуре же-халтурщики рулят! :'(
« Останнє редагування: 22 Березень 2013, 16:40:11 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 963
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Стесняюсь спросить откуда вы это взяли?
Книга по проектированию освещения Кноринга. Не спорю книга старая и возможно не всегда актуальная, но и расчеты в Диалюксе тоже дают не очень хорошие результаты

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не спорю книга старая и возможно не всегда актуальная, но и расчеты в Диалюксе тоже дают не очень хорошие результаты
Не знаю,что там дает У ВАС Диалюкс,а у нас на ЛЛ лучше металлогалогена иногда выходит в Диалюксе. Причем я сравниваю Филипс с Филипсом. А дедушка Кноринг только мечтать мог о современной базе светильников (люмки) с их КПД и возможностями по цветопередаче (он знал только ЛБ и ЛД!).
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 963
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
(он знал только ЛБ и ЛД!)
uksusXIII, а ДРЛ и ДРИ?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
(он знал только ЛБ и ЛД!)
uksusXIII, а ДРЛ и ДРИ?
Не понял что вы хотели спросить... Знал ли Кноринг об этих источниках света? Знал,но о такой энергоэффективности и возможной силе светового потока тоже не подозревал! Вы откройте каталог Филипс и посмотрите световой поток ламп Master HPI Plus... Кноринг бы в ладоши захлопал от таких показателей... А это еще не самое продвинутое изделие.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот для примера показатели современной ЛЛ 49 Вт от Филипса... Энергоэффективность впечатляет? А световой поток?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 963
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, конечно технологии прогрессируют, но разве Master HPI Plus это ЛЛ? И, на сколько я знаю, светоотдача ЛЛ за последние годы не сильно изменилась... Но сравнивать достаточно дорогие лампы Т5 (да и светильники к ним тоже не дешовые) с  бюджедным решением на светильниках с лампой Т8, по моему не совсем коректно. Но мы, по моему, несколько удалились от основной темы
« Останнє редагування: 22 Березень 2013, 16:46:38 від Сугор »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
но разве Master HPI Plus это ЛЛ?
Нет это металлогалоген (вы же спросили о ДРИ и ДРЛ) с кварцевой горелкой....Но эту лампу можно использовать для прямой замены ламп ДРЛ(!)....при  этом показатели выходят поразительные!
« Останнє редагування: 22 Березень 2013, 16:45:02 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Энергоэффективность впечатляет? А световой поток?
А срок службы 45000 часов(круче светодиодов!) с выдержкой перепада фазного напряжения(!) до 400 вольт?  Кноринг нервно курит в сторонке....
« Останнє редагування: 22 Березень 2013, 16:49:25 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: