пользу АВ 20А. Согласно приложения Г ДБН В.2-23:2010 коэфициент мощности для электронных приборов следует принимать 0,72, т.е. получается ток 21,1А

Вот именно. просто под рукой не было ДБН

Offline 1Roman1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разрешенная мощность 10 кВт.
В 16 А автомат вы не вписываетесь
А на основании чего такие выводы? 10/0,66/0,95=15,9. Вписывается. Формально. А если не хватает 16А, значит у вас больше мощность. Соответственно надо запрашивать большую мощность.
Кстати, 1Roman1, а вы в лимиты влазите?

В лимиты я влажу даже с запасом. Лимит у меня стоит 5200 зимой и 6000 летом (кандей работает)

У меня при запуске оборудования ток потребления составляет 18,5-18,5-19 А соответственно (на третей фазе больше на один модуль) когда все устаканивается (от 5 до 10 мин заморочки процессора) входит в норм режим работы то нагрузка плавает от 5 до 10 А на фазу. Летом Несколько блоков перекидываем на другие фазы чтоб кондей включить.
« Останнє редагування: 14 Березень 2013, 18:51:38 від 1Roman1 »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе, это еще один довод в пользу АВ 20А. Согласно приложения Г ДБН В.2-23:2010 коэфициент мощности для электронных приборов следует принимать 0,72, т.е. получается ток 21,1А
Скажите, а 10кВт на офисе это только компьютеры? Данный пункт написан для вычисления мощности ПК, а не всего офиса.
Далее, если вы заявляете кос фи 0,72, тогда надо делать расчет на установку ККУ и при необходимости ставить её. Могут потребовать расчет необходимости установки счетчика актив-реактив. И соответственно замена при необходимости.
Самый просто и законный вариант, это увеличение мощности. Можно конечно написать заявление в областную ячейку НКРЕ, но ни кто из потребителей этого делать не хочет.

Offline 1Roman1

  • *
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 29
    • Перегляд профілю
    • Awards

Скажите, а 10кВт на офисе это только компьютеры? Данный пункт написан для вычисления мощности ПК, а не всего офиса.

Я уже говорил что это не офис. Это Помещение где находится оборудование для предоставления услуг интернета. Контрллер с портами доступа (Большой свич) с оптикой


Буду писать письмо в НКРЕ =)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1Roman1, не видел про помещение, сори. В любом случае, кроме основных потребителей - "больших свитчей", есть другие потребители (освещение, вентиляция, кондиционирование) и брать кос фи 0,72 нельзя. Про варианты решения я писал выше.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1Roman1, возможно, действительно, проще и дешевле будет заключить новый договор на 12-13кВт

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Буду писать письмо в НКРЕ =)
для початку - краще в Держенергонагляд.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
проще и дешевле будет заключить новый договор на 12-13кВт
хто зна....   не забувайте, що вже запроваджена плата за приєднання.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Установленная мощьность 10 кВт (3Ф). Вводной автомат стоит 32 А. Обленерго написало предписание установить 16 А на установленную мощьность и сослалась на пункт ПКЕЕ 7.5.6
Требование неправомерно. Хотябы по тому что автомат не является "розрахунковым обликом", а выбор автоматов производится  согласно ПУЕ, а не предписаний обленерго.
Думаю одно обращение в местное отделение НКРЕЕ за разьяснениями по данному вопросу решит все проблемы.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вже запроваджена плата за приєднання.
10кВт уже есть, нужно доплатить только за 2-3кВт, да и цены, по моему, достаточно приемлемы

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
1Roman1, возможно, действительно, проще и дешевле будет заключить новый договор на 12-13кВт

Это интересное решение, спорного вопроса.
А так же вы общались с инспектором, который подвластен распоряжению, вот он все и причесывает под один шаблон.
Сделайте расчет потребляемой мощности не выходя за рамки отпущенной по ДБН В.2-23:2010 Приложение Г, и идите к начальнику,
и тихо мирно решаете вопрос. С предоставлением обоснованного расчета.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сделайте расчет потребляемой мощности не выходя за рамки отпущенной по ДБН В.2-23:2010 Приложение Г
На такий розрахунок можуть взагалі не звернути уваги , адже норми зазначеного ДБН не поширюються на діючі електроустановки а лише на проектовані та ті що підлягають реконструкції та капітальному ремонту .
ДБН В.2-23:2010
"Ці Норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення згідно з ДБН В.2.5-28, главою 6.1 ПУЕ і силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків та приміщень підприємств, зазначених у СНиП 2.09.04"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R
Ведь ясно что инспектор тупо посчитал без учета косинуса. И выдал результат.
Сделать расчет, или просто замерить реальный косинус .  И сначала просто переговорить с начальником.
Предоставив данные. А не рваться в непонятный конфликт.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю