Автор Тема: Расчетная мощность для 60-ти бойлеров в 60-ти номерах в гостинице  (Прочитано 2530 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть гостиница/мотель в горах 4 этажа, 15 номеров на этаже, в каждом номере по бойлеру на горячую воду (душ, умывальник) 1.5кВт.
Итого 60 бойлеров * 1.5кВт = 90кВт установленная мощность.
На каждом этаже отдельный щит для бойлеров с вводнім автоматом 32А.
Щиты запитаны магистрально (шлейфом). Какая расчетная нагрузка будет у этой линии? Какой автомат ставить на эту линию.
Считать надо по табл. 4.10 23-го ДБНа ?
У меня получилось Рр=45-55кВт Ір=69-83А. Длина кабеля 30м.
1) Нормально ли будет взять автомат 80А и кабель 5х25  ?
2) Можно ли взять автомат 100А и кабель 5х25 или все-таки надо брать 5х35 брать при таком автомате ?
3) Нормально ли посчитана мощность?

П.С. Было изначально 3 этажа и кабель 5х25 уже куплен, хотелось бы "малой кровью" выйти из ситуации. )))
« Останнє редагування: 25 Березень 2010, 17:41:31 від andery »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
У меня получилось Рр=45
, да согласно
Цитата: andery
табл. 4.10 23-го ДБНа
при использовании К=0,5 можно брать 25мм2 и автомат на 80А. а если
Цитата: andery
55кВт
и ток
Цитата: andery
83А
, то только на 100А автомат и кабель на 35мм2.
Цитата: andery
Можно ли взять автомат 100А и кабель 5х25
нет, мы тогда не защитим кабель у которого допустимый ток 95А!
Конечно идеальный вариант взять кабель на 35мм2 и автомат на 100А, но
Цитата: andery
кабель 5х25 уже куплен
, поэтому... играем тем что есть! Удачи
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый andery
80А в в описанной Вами ситуации мало, сделайте два шлейфа (1;4 и 2;3 этажи) тогда 25 квадратов подходит и уставка 63А

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sportal
80А в в описанной Вами ситуации мало, сделайте два шлейфа (1;4 и 2;3 этажи) тогда 25 квадратов подходит и уставка 63А
На 63А достаточно 5х16 (потери небольшие). И если уже делать 2 шлейфа - то 1,2 этаж и 3,4 этаж - кабеля меньше надо будет.

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще как вариант.
В каждый этажный щит поставить по суточному таймеру и контактору (или по одному на два этажа), сделать защиту от одновременного срабатывания и настроить, чтобы одновременно работали бойлеры только двух из четырех этажей.
Тогда хватит автомат 80А и кабель 5х25.
Вроде бы гостиница - это не баня, одновременно и бесперерывно все не будут купаться.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю