Вот недавно в тему мимо проскакивало

http://eom.com.ua/index.php?topic=12984.msg95639#msg95639
 Жаль нет полного текста  Изменений 1 "Рекомендаций"
Может кто, у кого есть, в файловый архив выложит?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот здесь жевали вопрос взрывоопасности котельных
http://www.0-1.ru/discuss/?id=6258
http://www.0-1.ru/discuss/?id=5689

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перке, я дала ссылку выше, пост 5

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
4) Можно ли располагать клавишный выключатель внутри помещения газовой котельной?
(Измененная редакция, Изм. № 1)
14.14. В котельных должно предусматриваться рабочее освещение, а также аварийное освещение для продолжения работы.
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
« Останнє редагування: 21 Лютий 2013, 10:08:30 від *Андрей* »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НПАОП 40.1-1.32-01 (бывший ДНАОП 0.00-1.32-01)
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

4.6.7. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здание и предназначенных для работы на газообразном или жидком топливе с температурой вспышки +61°С и ниже, необходимо предусматривать ус¬тановку взрывозащищенных светильников, которые включаются перед началом работы котельной установки. Выключатели светильников уста¬навливаются снаружи помещения котельной.
Электродвигатели вентиляторов, включаемые перед началом работы котельной установки, их пускатели, выключатели и др., если они разме¬щены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному оборудованию и светильникам должна соответствовать требованиям данного раздела.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 549
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, огромное,человеческое,СПАСИБО! Изучу на выходных и дам вразумительный ответ(на собственный же вопрос!  :D ), в этой теме, систематизировав все ссылки.
Правда есть уверенность,что вопросов станет гораздо бооольше  :( . Надеюсь,что тема поднятая тут будет еще кому-то полезна. Тем более, что я выложил "наглядный пример".
« Останнє редагування: 21 Лютий 2013, 10:36:02 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сдается мне,что если даже выключатели(клавишные) надо выносить за пределы котельной,то и автоматы,и пускатели,и светильники со стартером,и извещатели не во взрывобезопасном исполнении,и штепсельные розетки НЕЛЬЗЯ располагать внутри помещения котельной.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сдается мне,что если даже выключатели(клавишные) надо выносить за пределы котельной,то и автоматы,и пускатели,и светильники со стартером,и извещатели не во взрывобезопасном исполнении,и штепсельные розетки НЕЛЬЗЯ располагать внутри помещения котельной.
Тогда уж и КОТЁЛ выносить за пределы котельной - внутреннее электрооборудование котла не имеет взрывозащищенного исполнения и вся автоматика котлов тоже выполняется не взрывозащищенной
Тогда станет вопрос - зачем строить здание, давайте ставить котлы на улице  :-[ :D :D :D

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тогда уж и КОТЁЛ выносить за пределы котельной - внутреннее электрооборудование котла не имеет взрывозащищенного исполнения и вся автоматика котлов тоже выполняется не взрывозащищенной
Не знал.Спасибо,что пояснили. Будем изучать дальше.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
6)можно ли прокладывать тут сети в пластиковом коробе?
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
(Измененная редакция, Изм. № 1)
14.4. Прокладку кабелей питающих и распределительных сетей, как правило, следует выполнять в коробах или открыто на конструкциях, а проводов—только в коробах.
При невозможности такой прокладки допускается предусматривать прокладку кабелей в каналах, а проводов— в трубах.

З.Ы. про пластиковый - ни слова. Опять же, Приложение 9 указывает, что это нормальное помещение по условиям среды.
Кстати, на фото 19.02.13 009 (7) нарушение п. 2.1.57-2.1.57 ПУЕ2010
2) Можно ли располагать внутри помещения котельной штепсельные розетки (на фото видно подключение котлов и датчиков загазованности через такие розетки)?
Запрета нет, но расстояние не менее 500 мм от газовых приборов и трубы.
7) Надо ли делать видимое заземление котлов,или достаточно заземляющего контакта розетки?
Запрета нет, но обычно предусматриваю ст. полосу РЕ по периметру и вывожу на заземлитель (на крайняк можно коробку уравнивания потенциалов) и п.
14.21. В проектах котельных следует предусматривать заземление трубопроводов жидкого и газообразного топлива.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сдается мне,что если даже выключатели(клавишные) надо выносить за пределы котельной
uksusXIII, это относится только к выключателям предпускового освещения.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, это относится только к выключателям предпускового освещения.
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
Как-то я не увидел тут категоричности, что выключатели только предпускового освещения... Поэтому и написал.
З,Ы, А какая температура вспышки паров у природного газа?
« Останнє редагування: 21 Лютий 2013, 11:10:29 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, так это и есть предпусковое освещение. СНиП написан для котельных разной мощности. В каких-то котельных будут проходы между оборудованием, а в каких-то оборудование будет размещено вдоль стен.
Quote (selected)
14.17 ... помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении...
Quote (selected)
14.3.   Выбор  электродвигателей,   пусковойаппаратуры, аппаратов управления, светильников и проводки следует производить в зависимости от характеристики зданий (помещений) и сооружений по условиям среды, определяемой по прил. 9 к настоящим нормам и правилам с учетом следующих дополнительных требований:
...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Изучить придется много....
16.1
Електротехнічну частину проектів котелень розробляють відповідно до:
ДБН В.2.5-23, ПУЭ, НПАОП 40.1-1.32,СНиП3.05.06, СН174,ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.4.124,а також інших чинних нормативних документів і цих норм...
.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю