Прошу поделиться любыми материалами, требованиями, опытом или другими знаниями
по прокладке волоконно-оптических кабелей для систем связи, передачи данных
совместно с электрокабелями в проектируемой кабельной канализации  (не в кабельной канализации связи).
Заранее благодарю.

Offline Gawrik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите http://eom.com.ua/index.php?topic=10929.0
а вобще спокойно можете ложить в  отдельном канале, но ВОК должен быть без металических составляющих например  http://odeskabel.com/vok-rus/volokonno-opticheskie-kabeli-modulnoj-konstruktsii/19-okl.html (не рекламирую.. просто как пример)
Прикрыться есть чем - почитайте ПУЭ с п2.3.84  главы 2.4.. правда я ссылаюсь на ПУЭ 2007г.. у меня нового нет
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я ссылаюсь на ПУЭ 2007г.. у меня нового нет

Можете взяти його в файловому архіві
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Gawrik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
я ссылаюсь на ПУЭ 2007г.. у меня нового нет

Можете взяти його в файловому архіві
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817

Спасибо
В этом ПУЭ полезно читать по теме с п 2.3.77
Особое внимание в решении вопроса в п 2.3.89 (читал бегло).. самое интересное - нигде не делается ударение что
Quote (selected)
контрольные кабели и кабели связи
должны быть диелектрическими :) , но я бы все-таки рекомендовал
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Советую обратить внимание на пункт  2.3.90 ПУЕ-2009 (Украина),
издательство «Форт», второе издание, переработанное и дополненное издание:
"Кабели, прокладываемые в кабельных сооружениях,
должны быть стойкими к распространению пламени."

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю