Автор Тема: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?  (Прочитано 7521 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Собственно вопрос. Может кто сталкивался.
А то по падению проходит тока 50мм2, а по току в щитке на входе я поставил 63А автомат. 
Вот щас монтажники спрашуют как присоединить.
Номинал автомата поменять не получится, т.к. все уже готово....

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это ж какая у тебя длина?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Бригадир
Это ж какая у тебя длина?
порядка 250м.

Offline tala

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
здравствуйте! у меня точно такая же проблема. такой же номинал и длина. Тоже интересует вопрос  присоединения. подскажите пожалуйста!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Через перехідний клемнік. А чому не можно поміняти АВ?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: IgorS
А чому не можно поміняти АВ?
Щиты уже готовые пришли с вводными автоматами, щас поеду на стройку - более подробно узнаю.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть расширители полюсов, есть наконечники для кабелей. У любой фирмы есть свои акксесуары для АВ. Посмотри в каталоге.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По моим расчетам 35 квадратов хватает. Даже 25 с натягом идет. Ну разве что запас .... Все таки по деньгам 35 и 50 достаточная разница.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сьездил: Оказалось кабель 35ка автомат 63А тока шлефом шкафы запитуются...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так автомат на входе или на отходящих?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
Цитата: Бригадир
Так автомат на входе или на отходящих?
на входе, извиняюсь что не уточнил.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
35мм2 шлейфом в модульный автомат не влезут

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А клемники как для ГРЩ нельзя использовать, не влезут в щит?
Входите тесными вратами

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет ничго проще и наежней напильника.( :D)
А если серёзно береш болгарку и стачиваеш до нужного диаметра.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery,  А эти щитки твоя Контора собирала?
Если не твоя а другая собирала и сборку делали по проекту в котором было показано что данные шкафы подключаются шлейфом - все притензии заводо изготовителю.
Как вариант, если в шкафах нету места, поставь рядом небольшой шкафчик в котором установи шины с насверлеными отверстиями для подключений, заведи туда вводной кабель и от этого шкафчика кинь провода на твои остальные шкафы.