Можно ли в помещении зоны класса 21 установить електрооборудования со степенью защиты IP55

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НПАОП 40.1-1.32-01  Таблица 4.8.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотри НПАОП 40.1-1.32-01 таб.4.7-4.9 и пукт 4.6.9. Электрооборудование взрывозащищенное всех уровней взрывозащиты, предназначеное для работы в зонах со взрывоопасными смесями воздуха с горючей пылью или волокнами. При отсутствии такого оборудования, согласно П.4.6.9 всех уровней взрывозащиты предназначеными для работы в зонах со взрывоопасными смесями воздуха с газами или парами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно т.4.8. для зоны класса 21 должно быть взрывобезопасное оборудование. IP55 является ли таковым? По табл. 4.5. такой маркировки взрывозащиты нет. Правильно ли я понимаю, что IPXX это степень защиты оболочки по влаге и твердым веществам для пожароопасных зон?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно ли я понимаю, что IPXX это степень защиты оболочки по влаге и твердым веществам для пожароопасных зон?
Правильно. Но не только для пожароопасных, для всех.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
IP55 является ли таковым

Нет не является .
Классификацию и  маркировку взрывозащищенного электрооборудования см. ГОСТ 12.2.020-76 .
http://gostbank.metaltorg.ru/download/pdf/2817/
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline vvaz455

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 73
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо за ответы!!!

 