Автор Тема: Расстояние от ПС35/10кВ  (Прочитано 7733 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расстояние от ПС35/10кВ
« : 13 Грудень 2012, 18:54:40 »
Добрый день! Господа проектировщики подскажите - на каком расстоянии от ограждения ПС 35/10кВ может находиться ближайший жилой дом? Согласно п. 4.2.66 ПУЭ это расстояние следует принимать "согласно строительных норм по градостроительству" без указания размеров. В то же время ДБН 360-92 говорит о том что охранная зона ПС 35/10кВ устанавливается 3м от ограждения. Что то не то...Подскажите

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #1 : 13 Грудень 2012, 21:39:00 »
В то же время ДБН 360-92 говорит о том что охранная зона ПС 35/10кВ устанавливается 3м от ограждения. Что то не то...Подскажите
В ДБН 360-92 есть обязательное приложение 1, регламентирующее противопожарные расстояния между жилыми и промышленными зданиями (ПС 35/10кВ - промышленное здание). Согласно таблицы 1 данного приложения противопожарное расстояние в зависимости от степени огнестойкости от 9 до 27 метров, с учетом примечания 3 это расстояние лучше принимать от ограждения ПС 35/10кВ

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #2 : 13 Грудень 2012, 22:05:14 »
В то же время ДБН 360-92 говорит о том что охранная зона ПС 35/10кВ устанавливается 3м от ограждения. Что то не то...Подскажите
В ДБН 360-92 есть обязательное приложение 1, регламентирующее противопожарные расстояния между жилыми и промышленными зданиями (ПС 35/10кВ - промышленное здание). Согласно таблицы 1 данного приложения противопожарное расстояние в зависимости от степени огнестойкости от 9 до 27 метров, с учетом примечания 3 это расстояние лучше принимать от ограждения ПС 35/10кВ
1. ПС-єто  обычно открытые распред устройства.
2.Если вы ЗРУ относите к промышленному зданию, прошу уточнить к какому виду проышленности вы его относите?
« Останнє редагування: 14 Грудень 2012, 07:44:30 від shtuch1 »

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #3 : 14 Грудень 2012, 10:07:20 »
 Согласно п.7.7 ВСН97-83 "Расстояние от подстанций напряжением 110 (35) кВ и выше до жилых и общественных зданий необходимо принимать с учетом обеспечения действующих нормативов на допустимый уровень шума на границе жилых районов, применяя на подстанциях при необходимости соответствующие меры по его снижению". И как этот уровень шума определить?

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #4 : 28 Січень 2013, 20:29:52 »
По данным завода-изготовителя на трансформатор.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #5 : 29 Січень 2013, 09:23:52 »
1. ПС-єто  обычно открытые распред устройства.
Не всегда.
Есть достаточно много закрытых ПС - 35/10 кВ и даже 110/35/10 кВ.
Так по памяти первое что всплывает в Киеве: ПС Еленовская-35/10, сейчас реконструируется в 110/10 кВ и все равно остается закрытой; ПС "Протасовская"-110/35/10. Там РУ-35 и РУ-10 кВ были в одном помещении. Сейчас от 35 кВ избавились.
ПС "Бастионная" 110/10 - полностью закрытая, ПС "Центр"-110/35/10, ПС "Центральная" -35/10 и другие.
И это не говоря уже о КТП-35/10 кВ.
поэтому нужно смотерть какая именно ПС.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #6 : 29 Січень 2013, 19:02:18 »
1. ПС-єто  обычно открытые распред устройства.

Не всегда.

Поєтому я написал "Обычно". Но суть вопроса была не в этом.  Мне непонятно на каком основании КТП, ЗРУ итд.  считать промышленым зданияем. С таким успехом, если проектируется сельхоз. предприятие (согласно прил. 3.1 ДБН )  их можно считать сельскохозяйственными.

http://best-stroy.ru/dic/?dic_tid=1950&dic_ltr=%C7
Что такое ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ? Описание термина.
здание для размещения промышленного или сельскохозяйственного предприятия, в котором создаются необходимые условия для нормальной деятельности людей, занятых в производственном процессе

Причем здесть КТП?
Если расстояние от КТП,  ЗРУ итд. до других зданий (кроме 8.20 ДБН 360 - 92 и размерами охранных зон ) не регламентируется , зачем чтото придумывать?

« Останнє редагування: 30 Січень 2013, 10:12:13 від shtuch1 »

Offline vuky

  • **
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 30
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #7 : 14 Березень 2013, 17:11:07 »
Товарищи, а где-то регламентируется мах расстояние от ПС 35/10 кВ, по сути только трансформаторной части открытого типа, до РУ 10 кВ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расстояние от ПС35/10кВ
« Reply #8 : 15 Березень 2013, 15:38:56 »
Товарищи, а где-то регламентируется мах расстояние от ПС 35/10 кВ, по сути только трансформаторной части открытого типа, до РУ 10 кВ?
Поясните, что имеется в виду: РУ-10 кВ обычно входит в состав ПС 35/10 кВ. 8)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю