Автор Тема: Автоматический перевод системны в ручной режим.  (Прочитано 3063 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sledopyt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ЧП "Антисептик"
    • Awards
Есть серверная с импульсом 40, заказчик хочет чтобы при открытии двери АСПТ автоматически перешла в ручной режим и обратно в автоматический её можно было перевести только вручную и только при открытой двери. Может кто уже решал подобные задачи- поделитесь мыслями.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мало ли чего заказчик "хочет"?
Есть нормы. За их нарушение Вы заплатите 100000 грн (фирма) и 17000 грн (ГИП). В стоимость проекта эти суммы включены?
ДБН В.2.5-56
12.4.9   Автоматичний пуск систем пожежогасіння об'ємним способом повинен вимикатися авто¬матично при відчиненні кожної із вхідних дверей приміщення, що підлягає захисту, та відновлюватись автоматично при їх зачиненні.

Offline Sledopyt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ЧП "Антисептик"
    • Awards
Но противопожарные двери оборудованы доводчиком т.е. Человек открыл дверь- ручной режим, вошел дверь закрылась- автоматический. Начал паять, сработали две зоны- запустилась система.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для того, чтоб не сработала, существует переключатель из автоматического в ручной режим. Почитайте ДБН В.2.5-56.

Offline Sledopyt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ЧП "Антисептик"
    • Awards
Но так-же существует человеческая лень, вот и хотят перестраховаться. Так-как после ложной сработки, в другой серверной, импульса 20 ролеты погнуло. Страшно если там будут люди.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но так-же существует человеческая лень
Так заказчик же хочет, чтоб в автомат переводили как раз вручную?
Вот как раз лень и поспособствует тому, что человек, просто заглянув в помещение и, конечно, не поставив его после этого в автомат, оставит его в постонно ручном режиме.
А Вам - расплачиваться за нарушение.

Offline Sledopyt

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 12
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • ЧП "Антисептик"
    • Awards
Заказчик хочет обезопасить людей.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дело Ваше.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.