Всем доброго времени суток! Тема закрыта, но.... "от нечего делать"...:
Армстронг позволяет иметь доступ к сетям. Поэтому его нельзя рассматривать как не проходной.
Скрытая электропроводка – проложенная внутри
непосредственно под съемным полом
Съемный пол дает такую же возможность доступа к сетям....Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки - это АПРИОРИ!!!!
.
Говорят что помищение П-2 , хотя я склоняюсь к П-2а
в данных помещениях не допускается устройство подвесного потолка; а если к данному классу относится не все помещение, а зоны - высоту зоны должен дать технолог, но обычно она не превышает 3м. Я правда, сомневаюсь, что помещение, кот. хотелось бы "украсить" Армстронгом, имело в чистоте большую высоту.... (не зная объекта невозможно дать корректный совет...

), т.ч. "слухи" о пожароопасности помещения скорее всего ложны....
Плюсом о прокладке - плиты перекрытия, я надеюсь, не горючие?

, тогда можно ВВГнг-ls скобами по перекрытию, без всяких лотков - если сетей не так много.