Подскажите на каком расстоянии от высоковольтных кабелей (6кВ которые заходят во встроенную ТП) можно прокладывать полосу заземления. Нашел информацию в ПУЕ-2009,
2.3.13. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими
правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны
в размере площадки над кабелями:
- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних
кабелей;
- для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а
при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону
зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными
правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными
прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.
Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований
правил охраны электрических сетей.
Можно ли в этой охранной зоне прокладывать полосу заземления ?
Насколько я понял горизонтальная полоса заземления по периметру здания не является обязательным требованием? Можно вывести в другой более удобной части здания, не загруженной сетями и сделать контур, основным условием которого является сопротивление не более 4Ом.