Автор Тема: Можно ли использовать ЛЛ для аварийного освещения  (Прочитано 5469 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Masha

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 41
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день. Сейчас проектирую детский садик. Для аварийного освещения думала брать светильники ЛБО03В "Ватра" но они с люминесцентными лампами. В ДБН B.2.5-28.2006 пишут:    Для аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) следует применять:
...
б)   люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой воздуха не менее 5 °С и при условии питания ламп во всех режимах напряжением не ниже 90 % номинального; допускается применение люминесцентных светильников со специальными лампами и схемами их включения, обеспечивающими их нормальную работу при температуре воздуха минус 15 °С;

Как обеспечить напряжением не ниже 90 % номинального  :-[? Может ли из-за этого быть замечание гос экспертизы?

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всегда применяю такие лампы. А вместо ламп накаливания в светильниках рассчитанных на лампы накаливания ставлю компактные люминесцентные ламы притом даже на улице. температура использования этих ламп указывается заводом разработчиком и они вроде могут и при высоких температурах зажигаться. Хотя при очень больших пробоя в газовой среде не будет.
А уровень напряжения вы сами рассчитываете .

Offline Masha

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 41
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А уровень напряжения вы сами рассчитываете .
Как я понимаю этот пункт требует обеспечить напряжение не менее 198 В ( 90% от 220В), но ведь бывает что напряжение падает и ниже. Как тогда? Как доказать, в случае замечания, что напряжение не будет ниже 198 В. ( там частный сектор и большая загруженность трансформатора)

Offline Masha

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 41
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, есть. Вообщем, я поняла, если все просчитано и проект выполнен по нормам, он автоматически выполняет данный пункт. А если, вдруг, будет подобное замечание, стоит просто просчитать кабель и предоставить им расчеты. Спасибо за разъяснения  ;).

Offline Masha

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 41
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич,  Спасибо  @>--

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А уровень напряжения вы сами рассчитываете .
Как я понимаю этот пункт требует обеспечить напряжение не менее 198 В ( 90% от 220В), но ведь бывает что напряжение падает и ниже. Как тогда? Как доказать, в случае замечания, что напряжение не будет ниже 198 В. ( там частный сектор и большая загруженность трансформатора)
Вы хотите сказать, что если частный сектор, то напряжение в конечной точке будет падать в независимости от ваших расчетов виду низкой пропускной способности линии питающейю Вы правы!!! По факту может быть.
Но потребитель - имеет право на получения напряжения на линии балансового разграничения с откланением от фактического не более чем по госту.
Все что в вашем проекте считаете вы и выбираете кабель! А до нее должны дать сети!!!!

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну в целом александр555 прав. делая проект мы отталкиваемся от стандартов
электроэнергия, поступающая на объект должна соответствовать госту, с точки зрения проекта другой ситуации просто не может быть.
насчет потерь напряжения в цепях освещения я бы не пользовался расчеткой от Дмитрия Юрьевича, а использовал методику из справочника Кнорринга.
Да и светильники с ЭПРА не настолько требовательны к качеству напряжения.
А ежели заказчик хочет перестраховаться уж совсем, то пользуйте лампы для холодных помещений, если заведомо известно что температура в помещении будет ниже +5 и там в это время могут работать люди и ЭПРА.
Хотя последнюю лучше пользовать всегда и везде, предварительно объяснив заказчику про увеличенный срок службы ламп и прочие ништяки :)
« Останнє редагування: 11 Листопад 2012, 20:36:14 від e_one »

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да нет, ошибок никаких.
Просто не совсем корректно рассчитывать сеть освещения как сеть с нагрузкой в конце линии.
Ведь освещение у нас зачастую более-менее равномерно распределено по линии, и это нужно учитывать, особенно на длинных линиях. В некоторых случаях это позволит существенно снизить сечение

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да нет же :)
Моментами оно считается, моментами. А падение выбирается из таблицы в зависимости от сечения кабеля.
Для светильников, установленных с одинаковым шагом формулка выглядит где-то так
M=nP(L0+(L(n-1))/2)
где:
n - количество светильников в линии;
P - мощность светильника, кВт;
L0 - расстояние от РУ до первого светильника, м;
L - расстояние между светильниками, м.
Как-то так.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Корсаков Дмитрий Юрьевич, речь шла о корректном расчете потерь напряжения для цепей освещения
Т.к. ПРА весьма требовательны к величине напряжения, а необоснованное применение больших сечений кабеля слегка расстроит заказчика.
По поводу вопроса вдогонку. Считать момент для каждого светильника.
П.С.: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=401 курите на здоровье :)
П.П.С.: Айзенберг тоже весьма полезен

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
e_one, вопрос в догонку:
А если светильники с разным шагом?
Или мощность разная?
Что будете делать?
Давно пройденный этап. Все уже просчитано и автоматизировано

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей* что за програмка такая, можно ознакомится?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей* что за програмка такая, можно ознакомится?
Електра 1.4.7. За разьяснениями - к Slawikvapу. На форуме она обсуждалась.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю